不用膨胀水箱,也不用定压罐,而改用什么补水?
tianran
tianran Lv.2
2006年06月02日 20:27:57
来自于中央空调
只看楼主

小弟遇到个工程,不用膨胀水箱,也不用定压罐,而是用一个定压阀,和一个止回阀,加一个旁通水管来实现!工作过程是这样的,先定压,当低于该值,就补水,反之,停止.你会问要是系统的水压大于定压阀的压力,即自来水停水,水会怎么流动,这时候止回阀就可以工作.当思路是这样的.但在安装调试的时候,问题来了.先才定压到设定的值之后,压力继续升高.没有定压的作用,怎么回事.大家说,这种做法有什么问题,可以吗,违反什么原理没有,小弟洗耳躬听!

小弟遇到个工程,不用膨胀水箱,也不用定压罐,而是用一个定压阀,和一个止回阀,加一个旁通水管来实现!工作过程是这样的,先定压,当低于该值,就补水,反之,停止.你会问要是系统的水压大于定压阀的压力,即自来水停水,水会怎么流动,
这时候止回阀就可以工作.当思路是这样的.但在安装调试的时候,问题来了.先才定压到设定的值之后,压力继续升高.没有定压的作用,怎么回事.大家说,这种做法有什么问题,可以吗,违反什么原理没有,小弟洗耳躬听!
免费打赏
njzxh
2006年06月08日 08:54:01
12楼


在小型的空调系统(家用)里,有这种做法,但单向阀的工作压力为1.5BAR小了点.
我记得原来YORK就有一款这样的机器,直接用自来水定压.
回复
qingshan_25
2006年10月16日 13:59:31
13楼
回复
f_jg2003
2006年10月16日 19:03:16
14楼
有了这个定压阀还要泄压阀,系统水温最低的时候补满水,水温升高压力就会增大就需要泄压。而水是不能只降温不升温的,即不管你的是冷水系统还是热水系统,水温不可能一直衡定在一个温度上。