小弟遇到个工程,不用膨胀水箱,也不用定压罐,而是用一个定压阀,和一个止回阀,加一个旁通水管来实现!工作过程是这样的,先定压,当低于该值,就补水,反之,停止.你会问要是系统的水压大于定压阀的压力,即自来水停水,水会怎么流动,这时候止回阀就可以工作.当思路是这样的.但在安装调试的时候,问题来了.先才定压到设定的值之后,压力继续升高.没有定压的作用,怎么回事.大家说,这种做法有什么问题,可以吗,违反什么原理没有,小弟洗耳躬听!
小弟遇到个工程,不用膨胀水箱,也不用定压罐,而是用一个定压阀,和一个止回阀,加一个旁通水管来实现!工作过程是这样的,先定压,当低于该值,就补水,反之,停止.你会问要是系统的水压大于定压阀的压力,即自来水停水,水会怎么流动,
这时候止回阀就可以工作.当思路是这样的.但在安装调试的时候,问题来了.先才定压到设定的值之后,压力继续升高.没有定压的作用,怎么回事.大家说,这种做法有什么问题,可以吗,违反什么原理没有,小弟洗耳躬听!
2楼
搞张示意图看看
回复
3楼
我现在想和大家探讨的是这个阀门定压在1.5公斤,(和自来水的压力相当),装在水泵的入口,但压力继续升高.没有定压的作用,怎么回事.大家说,这种做法有什么问题,可以吗,不用膨胀水箱,就用补水阀(具体叫什么我也不知道,可以有定压的作用),利用这个阀门和一个止回阀来控制系统的补水,这里我要说明下,我的系统很小,而且是单冷的系统,这样看来,一般来说夏季使用只会是水量减少,这里只有补水的问题,也就不存在冬季水量膨胀的问题。我现在想知道违反什么原理没有,可以实现补水定压的功能吗?小弟洗耳躬听!
回复
4楼
你考虑管道的空气了吗
存在管道的空气排放不出,易产生::气胀
建议末端或最高点增设自动排气阀
回复
5楼
用一个定压阀,和一个止回阀,加一个旁通水管来实现
你的旁通是怎么放的啊。有旁通有什么作用??
回复
6楼
我也有这样的疑问,你的旁通管怎么用阿?你只介绍了定压阀和止回阀的工作原理可,没有说旁通的作用
而且只听你说,没有看图是看不出你的课不可以,还是要把图发上来看看
回复
7楼
加一个旁通水管(这个旁通实际上是前面的阀失灵时用,和初次加水时用),一般不用
回复
8楼
看来这里的高手不多呀,可以用定压补水阀来实现,有两个前提条件:一是要有外部系统,二是外部系统取水点的压力要高于本系统水泵进口压力。
这种阀的特点是:当外部系统的压力高于本系统设定压力,而本系统内压力低于设定压力时,从外部系统补水;当外部系统的压力高于本系统设定压力,而本系统内压力高于或等于设定压力时,不补水;当外部系统压力低于本系统设定压力,本系统内压力低于外部系统压力时,从外部系统补水;当外部系统压力低于本系统设定压力,本系统内压力高于外部系统压力时,不补水。
缺点是系统内部压力过高时不能自动泄压。
回复
9楼
回复四楼的朋友,空气在系统中肯定有,加装排气阀是肯定的,至于你说,存在管道的空气排放不出,易产生::气胀 的问题,你不是说排气阀可以解决了吗?是吗?可以继续讨论哈?
回复
10楼
能搞张示意图看看吗?
回复
11楼
我觉得这是存在问题的.因为定压罐和膨胀水箱不只是补水的作用,还有个作用是,当系统内由冷状态开始运行,变为热状态的时候,由于水温度升高,水的体积会膨胀,这个时候,定压罐和膨胀水箱还可以吸收膨胀的水,而你所说的这个系统,只能任系统压力升高,系统压力升高是无法调节.