讨论地下室嵌固端选取的问题
胡点点
胡点点 Lv.8
2011年07月27日 16:17:46
只看楼主

这个地下室我也不知道算不算地下室,三边有土,一边的土是人工堆积起来的。觉得如果这样地下室的顶板就不能作为嵌固端了可是不做嵌固端由于上部结构全部是高层如果按照多塔来算的话着些房子抗震审查就全部超限了不知道大家有什么好办法处理不?还是直接就可以选取地下室第二层做嵌固端?

这个地下室我也不知道算不算地下室,三边有土,一边的土是人工堆积起来的。
觉得如果这样地下室的顶板就不能作为嵌固端了
可是不做嵌固端
由于上部结构全部是高层
如果按照多塔来算的话着些房子抗震审查就全部超限了
不知道大家有什么好办法处理不?
还是直接就可以选取地下室第二层做嵌固端?

1111.png

胡点点
2011年07月27日 16:18:59
2楼
补充 上面的房子全部是23层的剪力墙高层
回复
晓风无痕
2011年07月29日 18:16:02
3楼
这个要怎么按嵌固端算咯
回复
yu_lin124404
2011年07月29日 23:27:04
4楼
恩 刚学设计不久 这种问题今后肯定也会遇到 持续关注中……
回复
shendudu_1988
2014年02月18日 21:49:22
5楼
怎么木有人回答,持续关注中……
回复
baobao0608
2014年02月19日 08:51:55
6楼
只要你计算下来的层刚度比满足规范中的要求,你完全可以用地下室顶板(正负零)作为上部结构的嵌固端。嵌固端在设计过程中不是定死的,各个院有自己的做法,有好多院都喜欢把嵌固端设置基础底板的。
回复
gwy911
2014年02月19日 09:28:56
7楼
满足地下室顶为嵌固端要求有3个:1.四边有土;2四周为混凝土墙;3地下室刚度是一层刚度的2倍
回复
gwy911
2014年02月19日 09:29:51
8楼
三边有土,不满足要求,嵌固端位置降至基础顶
回复
随圆小筑
2014年02月22日 16:36:47
9楼
不同意楼上的说法,地下室顶板作为嵌固端要满足楼板厚度不宜小于180,双层双向配筋的梁板结构每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2,这样才能作为上部结构的嵌固端,与有没有土跟混凝土墙没有一点关系
回复
随圆小筑
2014年02月22日 16:38:51
10楼
四周有土很混凝土墙,只是对采用地下室顶板作为嵌固端更有利而已,当有土跟墙的时候,地下室顶板作为嵌固端更偏于安全而已,只是辅助因素,不是决定因素
回复
随圆小筑
2014年02月22日 16:41:37
11楼
像你这个如果满足9楼的规定就能做嵌固端,不满足就像下顺延,知道满足要求的地下室楼板,注意一定要是梁板结构,如果都不满足,就用基础顶面作为结构嵌固端
回复

相关推荐