我们现在有一个泵房改造工程,大致就是原先有二台消防泵和三台供水泵,现在要将那些管道拿去镀锌,然后安装阀门,但是还是得正常供水的,经理叫我写施工方案,人员安排,进度安排,还有应急方案。。。 只给了我一张泵房的平面图,这个我以前从没接触过,而且也没有范例可以参考,麻烦各位父老乡亲、兄弟姐妹们帮帮忙提供点资料,谢谢
我们现在有一个泵房改造工程,大致就是原先有二台消防泵和三台供水泵,现在要将那些管道拿去镀锌,然后安装阀门,但是还是得正常供水的,经理叫我写施工方案,人员安排,进度安排,还有应急方案。。。
只给了我一张泵房的平面图,这个我以前从没接触过,而且也没有范例可以参考,麻烦各位父老乡亲、兄弟姐妹们帮帮忙提供点资料,谢谢
2楼
水泵等供水设备的安装维修是大家经常遇到的难题,如果在水泵设计、安装时选用橡胶软接头(避震喉、减震器),将极大的降低施工维修的成本,如有问题可以随时联系我,邮箱:
gyyuheng@126.com
回复
3楼
楼主到底是那些管要拿去镀锌?请说明确点。
如果仅是水泵的进出水部分那就好 办点,可以用法兰盲板封堵(一台或二台的封堵,保证正常供水),做完后再换一台就行了。这样做就是麻烦点,但节省费用。
如果不是,那就不好办了,要看看图纸及要求才能说怎么办。
回复
4楼
楼主要表述清楚些,是不是整个泵房的管道都要拆下去镀锌?, 是一次性外出镀锌还是可以分N次?
回复
5楼
可以分两次的
回复
6楼
全部都要拿去镀锌
回复
7楼
消防水泵和供水水泵都应该有备用水泵,你可以分开去镀锌处理,问下厂家镀锌工艺,所需时间,安装过程,我觉得不是很麻烦,比如,1号-5号消防泵1供水泵1、2管道镀锌处理,6号,这些水泵管道安装,7号-11号消防泵2供水泵3管道镀锌处理,大约需要几个人安装,需要的设备,等等····
回复
8楼
供水管道还可以用镀锌的吗?不是说供水管道禁止采用镀锌钢管了么?
回复
9楼
消防泵管段出水管的链接管上的阀门,先镀锌1台泵的进出水管,安装好后1泵工作,2泵进出水管镀锌,度完安装好,打开出水管链接管上的阀门,就OK了。
生活的同样道理,先度1、2泵的进出水管,即将2、3泵出水管链接管上阀关闭,在度3泵进出水管,好后开启链接管上阀门,OK。
因为设计是这样考虑检修设置阀门的。
回复
10楼
没有具体图纸不好说哪个先哪个后,只有将图纸提供后才能说清楚。
回复
11楼
这个跟你原来的管路设计有关,如果原来管路设计的时候考虑到这一点的话那还是比较简单的,如果没考虑,那么只能临时封堵了,至于具体怎么做还得看工艺图