2003年04月28日 20:25:11
只看楼主

现有一工程位于半山腰上,市政供水根本到不了。其中原有一期工程采用一个85T的水池加变频泵供给生活及消防给水。二期比一期还要高30~40m,且二期的建筑是分散的多层建筑,因是酒店,还得考虑喷淋系统。甲方要求最好一、二期合用,这样的消防、生活工程如何做较好。同时热水的问题也比较头疼,一期热水采用太阳能,若一、二期合用,这热水系统如何改造。希望各位大虾不吝指教。

2003年04月28日 20:46:27
2楼
我原先考虑做一个常高压系统,但是后发现山顶的高度不够。这样的消防水池设于高处还是低处比较可适,室外消防如何做。另做一套系统吗?
回复
hfq2003
2003年04月28日 22:02:43
3楼
把水泵换成能满足最不力点的要求,一期各单体加减压阀
回复
痛并快乐
2003年04月29日 09:39:40
4楼
同意楼上。
水池是不是小了一点,能够连续补水吗?
换泵、加大水池。
回复
linyinong
2003年04月29日 17:05:27
5楼
1、生活、消防若一、二期一定要合用,可换泵或各增加一组泵。
2、热水应单独设计,同样使用太阳能。
3、二期工程应在一期就要考虑。
回复
yinchunxi
2003年04月29日 17:33:40
6楼
半山腰设消防水池,用泵提升。
回复
yangcailong
2003年04月30日 12:31:44
7楼
那二期的室外消防又得另设一套系统,因一期的建筑最高为二层,二期最高为三层。但一期没设室外冰消火栓,大部分建筑通过连廊连接,消火栓设在连廊处,即当室内消火栓,又当室外消火栓。
回复
yangcailong
2003年04月30日 12:34:10
8楼
一期工程的消防手续不全,几乎没有消防验收,室内、外消火栓采取这种方式可行吗?
回复
yangcailong
2003年04月30日 12:36:58
9楼
痛并快乐
市政只有一路水源,水池太小恐怕消防通不过。

回复
pxp
2003年04月30日 12:38:31
10楼
改造一期的水池和水泵房,改造后达到:
水池共用,但可能需加大,或再造一座后两池相联。这样一二期统一考虑可能会比单独考虑的水池容量要小(考虑同时发生火灾的可能)。
一二期水泵分别设置。这样就是一次多投入几台水泵。但运行安全可靠,管理方便。
一二期的室处消火栓还得增设。
若由于经费不足,一切免谈。
回复
yangcailong
2003年04月30日 14:45:29
11楼
关键是室外消火栓的压力与室内消火栓压力要求不同,若室外消火栓单设,管网内岂不是死水。
回复