在半山腰上的工程消防如何做
yangcailong
2003年04月28日 20:25:11
只看楼主

现有一工程位于半山腰上,市政供水根本到不了。其中原有一期工程采用一个85T的水池加变频泵供给生活及消防给水。二期比一期还要高30~40m,且二期的建筑是分散的多层建筑,因是酒店,还得考虑喷淋系统。甲方要求最好一、二期合用,这样的消防、生活工程如何做较好。同时热水的问题也比较头疼,一期热水采用太阳能,若一、二期合用,这热水系统如何改造。希望各位大虾不吝指教。

2003年04月30日 15:59:22
12楼
一二期分压供水好些
回复
chtree
2003年05月01日 17:00:05
13楼
一期工程是否可以做成临时高压系统,同时在不影响流量的情况下选择扬程大一点的水泵;可不设室外消火栓系统 但水池必须要设有取水口。消防车道要尽量宽敞一些,以便可以满足火灾时多量消防车同时取水。
二期工程的喷淋系统可以利用一期工程的水池设一用一备或两用一备的喷淋泵。但是消火栓泵就要分开设置这样就可以了。
热水系统如果可以利用太阳能更好,如果不行利用地热也是一种可取的办法。
回复
chtree
2003年05月01日 17:06:38
14楼
在此之前最好用提升泵把水给提升上去。
同时在二期工程中要用稳压泵的管道中水压给稳定下来,保证水压在平时和消防时的水压没有太大的变化。使水击的力度降到最低。
回复
yangcailong
2003年05月03日 11:23:26
15楼
我想了一下,可否一期做成常高压系统,二期做成临时高压系统。
回复
harye_2001
2003年05月04日 17:05:42
16楼
头疼 麻烦 一点可怜的钱 还要考虑这么多