现正做一个商场,共六层,有两个问题一直困绕:1. 受空间限制,在一个大混凝土管井里,分别设置一根新风竖风管,一根排风竖管,请问是否满足要求? 我以为是不能的,因为风管都免不了漏风。但除了分别设置两个管井外,还有其它办法吗?2. 商场自动扶梯是否需排烟?若需排烟, 方法一:如中庭一样,在顶部设置排烟风机。 方法二:设置排烟井,供各层扶梯排烟。 两种方法是否合适?各位一般怎么做呢?
现正做一个商场,共六层,有两个问题一直困绕:
1. 受空间限制,在一个大混凝土管井里,分别设置一根新风竖风管,一根排风竖管,请问是否满足要求?
我以为是不能的,因为风管都免不了漏风。但除了分别设置两个管井外,还有其它办法吗?
2. 商场自动扶梯是否需排烟?若需排烟,
方法一:如中庭一样,在顶部设置排烟风机。
方法二:设置排烟井,供各层扶梯排烟。
两种方法是否合适?各位一般怎么做呢?
2楼
第一个问题,好像是可以的吧。做好防漏。
第二个问题,我每次去商场,都不解。也没看到什么风口。今天终于有人提出来了。期待高人解答。
回复
3楼
在一个大混凝土管井里,分别设置一根新风竖风管,一根排风竖管,请问是否满足要求?
采取措施保证风管密封性,不漏风。
商场自动扶梯是不需要排烟的。
回复
4楼
1.有人这样做过管井吗?
2.在商场每层我也没见过设置排烟, 但自动扶梯井道顶部是否需排烟?是不是类似中庭的概念呢?
我觉得在自动扶梯顶部还是应该设置排烟的,期待各位的讨论.
回复
5楼
1. 理论上应该可以,因为新风管正压、排风管负压,即使漏风也影响不大,可以要求施工严密点。
2. 如果扶梯四周单独防火卷帘围起来,不用排烟,如果跟别的分区联通,按规范处理。
回复
6楼
围观膜拜学习探讨围观膜拜学习探讨
回复
7楼
新风排放当然可以放一个井里。
自动扶梯不做疏散用不需要排烟。
一般自动扶梯都会加防火卷帘,着火时与各层隔开,所以我觉得自动扶梯应该归到1层的防火分区中,非要考虑的话可以把扶梯的体积加到中庭排烟中去。
回复
8楼
学习各位的经验!
回复
9楼
排风与新风布置在同一管井里,虽然理论上没有什么不可以,但是如果可以避免个人觉得还是分开好,我还没有遇到过这种情况。另外商场扶梯不需要设置排烟。
回复
10楼
1,、一个混凝土管井里,分别设置一根新风竖风管,一根排风竖管,请问是否满足要求?
这种我做过,没问题的,漏风量毕竟是少数;
2、没考虑过这个问题,向其他人学习下
回复
11楼
这位仁兄说的有道理
回复