请问:地下车库由于受梁的影响,喷淋头能否间隔4.2米设置
请问:地下车库由于受梁的影响,喷淋头能否间隔4.2米设置
2楼
如果我校对,不可以这样做。无论你是中危险I级还是II级,4.2m都超出了喷淋规范7.1.2的要求。希望可以帮到你。
回复
3楼
还是调整喷头高度吧。实在不行就间距2.1米。
间距4.2米,审图危险,火灾时更危险
回复
4楼
太大了吧,如果按中危险I级,工作压力0.07MPa,K=80计算也只能达到3.3m左右。
回复
5楼
不可能的,超过规范要求了,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
6楼
当然不能,喷规不能突破,汽车库防火规范也要执行,喷头要设在车位上方。
回复
7楼
地下车库属于中危险II级,4.2米的喷头间距太大了,肯定是不行的
回复
8楼
刚听姜文源老先生讲过,新合并的“建规”“高规”已经将间距调整为符合结构模数的4.2*4.2。
回复
9楼
按现行规范不行,上面大家已经解释得很清楚了。
回复
10楼
同意
如合并了,可能与《车规》冲突的
回复
11楼
以前遇到过,可以的,喷头压力加大,但要争得消防部门的同意。
回复