请高手赐教:膨胀水箱装在供水主立管,水有没有可能从水箱里喷出来?据说定压点处的压力是恒定的,是不是指无论我的定压点在哪里,都能保持定压点压力的恒定?是不是定压点位置不一样,膨胀水箱的高度就不一样(以平衡水泵在此点产生的静压,?)
请高手赐教:膨胀水箱装在供水主立管,水有没有可能从水箱里喷出来?据说定压点处的压力是恒定的,是不是指无论我的定压点在哪里,都能保持定压点压力的恒定?是不是定压点位置不一样,膨胀水箱的高度就不一样(以平衡水泵在此点产生的静压,?)
12楼
我
们商场,就在冷却塔旁边安装一水箱用浮球控制连接在冷却出水管,还有快速补水管,不知
这样行不
回复
13楼
当然可以,楼上的就是相当于膨胀水箱了,但要注意这个水箱的高度了
回复
14楼
定压点一般都在回水主管上集水器。或者主泵吸入口处。前者居多
回复
15楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
16楼
谢谢分享!
回复
17楼
假设没有膨胀水箱,那么理论上系统中任意一点的压力是随意的,如果管道足够强的话,可以达到1000000000000000000000.....Mpa, 换句话说,我们如果用手指轻轻弹一下水管,整个水管系统会从最脆弱的部位爆裂。因此膨胀水箱最重要的作用是保证压力。
了解了膨胀水箱这个最重要的作用后,再来看它的位置,理论上膨胀水箱可以放在水系统中的任意一个位置,只是接入点的压力应该等于水压图上该点的压力。而水压图一般是保证最高点大于一个大气压多一点。
如果是把膨胀水箱接入水泵出口,因为水泵出口压力大,那么膨胀水箱会比较高,这样才能让接入点压力等于水压图上的压力。。
回复
18楼
收下了{:2_78:}
回复