膨胀水箱定压问题
szminxiangdong
2011年07月21日 10:14:32
来自于中央空调
只看楼主

请高手赐教:膨胀水箱装在供水主立管,水有没有可能从水箱里喷出来?据说定压点处的压力是恒定的,是不是指无论我的定压点在哪里,都能保持定压点压力的恒定?是不是定压点位置不一样,膨胀水箱的高度就不一样(以平衡水泵在此点产生的静压,?)

请高手赐教:膨胀水箱装在供水主立管,水有没有可能从水箱里喷出来?据说定压点处的压力是恒定的,是不是指无论我的定压点在哪里,都能保持定压点压力的恒定?是不是定压点位置不一样,膨胀水箱的高度就不一样(以平衡水泵在此点产生的静压,?)
免费打赏
asdfg12398
2011年07月22日 10:19:41
2楼
1.补水泵扬程>系统承压,同时不断工作补水(无压力反馈信号)会导致膨胀水箱内水位上升,但是不会喷水,因为所有无压膨胀水箱都有溢流管,有压膨胀水箱都有泄压阀
2.定压点位置与其压力无关,但是一般在循环水泵入口处,那里压力最低,如果位置更改容易使水泵出现气蚀
3.高度与定压点位置无关,一般比系统最高点高1.5m
回复
zhongwenxunshen
2011年07月22日 13:36:43
3楼
不同意楼上第三点,欧也!
定压一般在水泵吸入口,但是要是非在水泵出口,也不是不可以,这种情况下还是比系统最高点高1.5m吗?
回复
adingkgb
2011年07月22日 14:31:09
4楼
膨胀水箱哪有装在供水主管的??水泵出口压力只要高于水箱和水泵之间的高差,那还不喷水啊
定压,就是这个点的压力要稳定在这个范围

定压点接在回水主管(集水器)或者水泵吸入口。
回复
cjzsj155
2011年07月23日 09:01:36
5楼
膨胀水箱要求安装在管道最高处高1.5m就基本可以了!但是定压点要在回水管吧?
回复
wlq258702
2011年07月23日 10:03:55
6楼
定压点的位置是老祖宗定的,宪法可以改,定压点的位置不能改,地球人都知道。
回复
wangpeng3211
2011年07月24日 09:07:40
7楼
应该不会,因为膨胀水箱那点是静压的,而且水箱上方与大气接触。
回复
dls781130
2011年07月24日 11:33:18
8楼
水泵出口压力只要高于水箱和水泵之间的高差,那还不喷水啊
定压,就是这个点的压力要稳定在这个范围
回复
chinalnkydlzc
2011年07月24日 12:46:09
9楼
复习流体力学!上面说的很清楚
回复
尘世的丘比特
2011年07月25日 09:09:23
10楼
“一般比系统最高点高1.5m”中的系统最高点是指垂直最高点还是压力最高值?
回复
snail_yin
2011年07月25日 09:49:45
11楼

管道的最高点。