请高手赐教:膨胀水箱装在供水主立管,水有没有可能从水箱里喷出来?据说定压点处的压力是恒定的,是不是指无论我的定压点在哪里,都能保持定压点压力的恒定?是不是定压点位置不一样,膨胀水箱的高度就不一样(以平衡水泵在此点产生的静压,?)
请高手赐教:膨胀水箱装在供水主立管,水有没有可能从水箱里喷出来?据说定压点处的压力是恒定的,是不是指无论我的定压点在哪里,都能保持定压点压力的恒定?是不是定压点位置不一样,膨胀水箱的高度就不一样(以平衡水泵在此点产生的静压,?)
2楼
1.补水泵扬程>系统承压,同时不断工作补水(无压力反馈信号)会导致膨胀水箱内水位上升,但是不会喷水,因为所有无压膨胀水箱都有溢流管,有压膨胀水箱都有泄压阀
2.定压点位置与其压力无关,但是一般在循环水泵入口处,那里压力最低,如果位置更改容易使水泵出现气蚀
3.高度与定压点位置无关,一般比系统最高点高1.5m
回复
3楼
不同意楼上第三点,欧也!
定压一般在水泵吸入口,但是要是非在水泵出口,也不是不可以,这种情况下还是比系统最高点高1.5m吗?
回复
4楼
膨胀水箱哪有装在供水主管的??水泵出口压力只要高于水箱和水泵之间的高差,那还不喷水啊
定压,就是这个点的压力要稳定在这个范围
定压点接在回水主管(集水器)或者水泵吸入口。
回复
5楼
回复
6楼
定压点的位置是老祖宗定的,宪法可以改,定压点的位置不能改,地球人都知道。
回复
7楼
应该不会,因为膨胀水箱那点是静压的,而且水箱上方与大气接触。
回复
8楼
水泵出口压力只要高于水箱和水泵之间的高差,那还不喷水啊
定压,就是这个点的压力要稳定在这个范围
回复
9楼
复习流体力学!上面说的很清楚
回复
10楼
“一般比系统最高点高1.5m”中的系统最高点是指垂直最高点还是压力最高值?
回复
11楼
管道的最高点。
回复