关于应急照明控制问题
lldmm
lldmm Lv.10
2006年05月30日 19:02:33
来自于照明工程
只看楼主

采用触模式开关或者声控开关控制的公共照明灯具在消防状态下能否实现强制点亮?一般采用双控开关.怎样实现那,望指教!住宅楼公共部分采用一回路电源供电,包括应急灯(带蓄电池和不带蓄电池的),还有安全出口指示灯.

采用触模式开关或者声控开关控制的公共照明灯具在消防状态下能否实现强制点亮?一般采用双控开关.怎样实现那,望指教!住宅楼公共部分采用一回路电源供电,包括应急灯(带蓄电池和不带蓄电池的),还有安全出口指示灯.
免费打赏
s9
2006年05月30日 20:56:02
2楼
有这样带消防功能的红外声控开关产品。如:http://54110.yp.sina.net/p16605.html
回复
lldmm
2006年05月30日 21:03:45
3楼
楼上能否详细说明一下.先表示感谢!
回复
z7777zz
2006年05月30日 22:49:01
4楼
我试着说一下 不知对不对 不为得分 只为探讨
触摸开关与声控开关消防强起与双控开关强起原理一样 只不过双控开关相对机械;声控,触摸开关内部有电路板相对自动
接线: 由应急照明配电箱一支路引入双控开关的一个触点,由同支路连接接触器后连接双控开关的另一个触点,双控开关的动触点接灯具,无火灾报警时,通过接触器的火线不带电,故此触点能够把灯具关闭(引接触器的电气互锁); 当火灾时,消防信号供给接触器线圈电源,将常闭变成常开,电源通过接触器后到达双控开关的触点,此时因为双控开关两个触点都有电,无论开关在任何状态都可以点亮灯具(想关也关不掉),故实现强起; 此功能适用于常动报警信号系统
不知道说明白了没有
回复
lldmm
2006年05月31日 15:23:57
5楼
谢谢4楼的回答.总觉得声控开关和双控开关有区别,所以问问大家.
回复
zhh_1977
2006年05月31日 15:38:08
6楼
一般应急照明控制都是用双控开关来做比较合理,但按楼主的那样做是要加继电器才能实现的,声光或触摸开关控制继电器的常闭触点,通过普通电源来点亮应急灯,当有消防强起信号时,模块发出信号接通消防电源动作继电器线圈,吸合动合触点(断开普通电源)点亮应急灯.
回复
binyan.76
2006年06月01日 15:11:18
7楼
我们一般采用集中应急电源柜来供电,在柜中有双电源自动控制开关来转换,引出两根线到应急灯具,可以接声光控制开关或触摸开关,这种灯具一般不带蓄电池;对于多、高层建筑不宜用双控开关,主要是布线较多,在楼梯间不好走线;双控开关是异地多处控制同一灯具,而声光控制开关主要是控制小功率的灯具,不同之处我想就在于此吧!
回复
rafel_xu
2006年06月01日 16:15:05
8楼
对于应急照明,规范上很明显的指出用双电源供电的.
回复
dancerofdark
2006年06月01日 19:41:31
9楼


是的
回复
lanbai007
2006年06月01日 20:50:43
10楼
其实大家在做应急照明时,做法不一 不合理的地方太多
确实是一个值得好好处理的问题
回复
e2006
2006年06月02日 09:09:06
11楼
应急照明常亮最合理