混凝土经常这样是什么原因
xiaojunxunmeng
2011年07月20日 16:56:17
来自于建筑施工
只看楼主

先贴图我们的混凝土经常出现这种情况,有人说是振捣拔棒过快,有人说是混凝土的问题。大家怎么看的?有什么预防措施么

先贴图
我们的混凝土经常出现这种情况,有人说是振捣拔棒过快,有人说是混凝土的问题。大家怎么看的?有什么预防措施么

20110720207.jpg

免费打赏
zhangzzxl
2011年07月20日 21:10:25
2楼
我所在的工程框架柱也存在这个问题,这个问题主要是混凝土浇筑振捣的问题,振捣不足导致。
砼体处理方法:检查看是否有较大的孔洞,如有则将松散卵石剔除,浇水、刷水泥浆、用膨胀细石混凝土修补。
做好混凝土工技术交底,要求浇筑时振捣到位、振捣充分。
回复
windxiaoshuai
2011年07月21日 09:42:39
3楼
主要是振动棒振动不到位才出现的,也有可能是钢筋太密,可以调节水灰比,振动棒多振动就OK啦
回复
glxfl
2011年07月21日 09:53:12
4楼
混凝土已初凝还入模。是不是?
回复
chenyongqin1976
2011年07月21日 12:20:12
5楼
砼水灰比,混凝土浇筑振捣等多方面的问题
回复
sunjr713
2011年07月21日 14:29:13
6楼
唉,不单纯是混凝土振捣不足造成的,仔细看,这种情况一般出现在柱根部、牛腿等钢筋比较密集的地方,主要是混凝土下灰高度大或在混凝土倾落过程中与柱内箍筋发生碰撞,造成石子与浆液分离,局部石子堆积过多,浆液少,混凝土的流动性差,即便是多重点振捣有时也难免会出现这种情况。另外一种情况是混凝土拌合质量确实很差,混凝土离析。
避免这种情况出现的主要方法是在柱根部铺设同标号的混凝土砂浆,增加浆液数量,另外是混凝土倾落时加设串筒,或在柱侧面开设浇注口(门子洞),减少与钢筋的碰撞。
回复
sunjr713
2011年07月21日 14:35:29
7楼
看看这个柱子是不是和楼主发的有点类似。
回复
fu19860003
2011年07月21日 14:55:30
8楼
同意以上看法,还有就是模板拼缝不严,导致浆液外流。但主要还是振捣和施工没到位。
回复
jjkwxq
2011年07月21日 16:31:33
9楼
混凝土塌落度太大,振捣不密实
回复
wy6775956
2011年07月21日 18:02:35
10楼
应该是振捣
回复
rauljz
2011年07月21日 18:46:01
11楼
看第一张主要是振捣时间不够,还有就是模板下脚的
回复