公司生产低压柜细部图片,请提出不足(续)
co-123321
co-123321 Lv.4
2011年07月20日 12:00:26
来自于工地图片
只看楼主

请大家提出不足,谢谢!

请大家提出不足,谢谢!

DSC00921.JPG


DSC00922.JPG


DSC00923.JPG


DSC00924.JPG


DSC00925.JPG


DSC00926.JPG


DSC00927.JPG


DSC00928.JPG


DSC00930.JPG


DSC00930.JPG

免费打赏
wl660620
2011年07月25日 09:50:31
53楼
母线紧固螺栓太长,丝扣露出大。在我印象中,螺栓应该从里面向外穿。不好意思,是不是我在瞎说
回复
wxtbea
2011年07月25日 12:59:34
54楼
1.母排安装螺丝长。
2.母排连接处建议使用圆孔,减少使用长型孔。
其余母排制作工艺非常好,热缩套非常干净,切割端面非常整齐!工艺得分可以给到99分!
回复
yuhuabin
2011年07月25日 15:31:45
55楼
打孔用的是长腰孔,不符合相关规范!需注意!
回复
wang9610
2011年07月25日 16:59:06
56楼
好漂亮啊
回复
changyu1986
2011年07月25日 17:37:33
57楼
你的ABC标贴呢 PE N标贴呢 。框架后面隔板上的孔怎么没套橡皮圈。总之一点 从细节着手。包括前面有人提到。螺丝没打紧,这更是最严重的问题。不过母排确实做的很好。
回复
yyrqyjw3
2011年07月26日 09:04:05
58楼
工艺和质量都不错啊
回复
zxiaohai
2011年07月26日 09:05:07
59楼
路过.........................................
回复
jiangbo88
2011年07月26日 12:08:46
60楼
真的还不错,这种柜子我在开关厂的时候做过,柜体是拼装的,全部是外购产品,做完后价格不低,母排加工质量还可以,一看就是大厂做的,机械冷弯的就是美观,加工质量不错。顶一下
回复
co-123321
2011年07月26日 15:34:17
61楼
是按公司规范生产,客户要求除外。
回复
co-123321
2011年07月26日 15:35:45
62楼
是交流,还是.....
回复

相关推荐