公司生产低压柜细部图片,请提出不足(续)
co-123321
co-123321 Lv.4
2011年07月20日 12:00:26
来自于工地图片
只看楼主

请大家提出不足,谢谢!

请大家提出不足,谢谢!

DSC00921.JPG


DSC00922.JPG


DSC00923.JPG


DSC00924.JPG


DSC00925.JPG


DSC00926.JPG


DSC00927.JPG


DSC00928.JPG


DSC00930.JPG


DSC00930.JPG

免费打赏
co-123321
2011年07月26日 15:40:28
63楼
是非标GGD柜,按客户要求生产。
回复
liuyhan
2011年07月26日 17:40:03
64楼
楼主是来要求被表扬的。鉴定完毕!
回复
wl660620
2011年07月27日 09:54:30
65楼
是哪个公司啊?以后有可能合作。
回复
pjh742
2011年07月27日 11:18:12
66楼
回复
maquanyou
2011年07月27日 20:33:27
67楼
工艺水平不错,但不知应用到具体的控制中,内部结构设计的是否合理?
回复
hwc_wy
2011年08月15日 15:26:25
68楼
还可以,就是安装条都是喷塑的怎么没用滚花螺丝呢,还有铜排这么大,电动力很大,是不是要加绝缘夹板,还没有没看到柜子的地排,估计是还没装,
双母线前面的仪表门要么做固定的,要么里面做个绝缘档板,这样更安全,更符合新的规范。
回复
xiebing1999
2011年09月16日 17:15:11
69楼
套热塑管就是漂亮
回复
a_s_
2011年09月20日 21:03:14
70楼
工艺很给力~~~
回复
winer88888
2011年10月06日 09:39:55
71楼
工艺很给力
回复
z9110046gsn
2011年10月11日 10:35:20
72楼
螺丝没紧固到位,其他免谈,在好看没质量,都是扯淡