低压柜内PEN线的设置,是否有这种说法PEN+PE?
1513335656
1513335656 Lv.4
2017年06月26日 23:57:28
只看楼主

各位,探讨一个低压柜内母线的设置问题,先说前提:低压配电系统,单母线分段(PC-I段和PC-II段),设置母联,两段布置与同意配电室,面对面布置。 第一个问题:先看图。图中干式变压器引入低压柜母线为TN-C系统,即3+PEN,进入低压进线柜后,PEN分为N+PE,而上图中PEN线进入低压柜后分为PEN+PE,这种画法有无根据,是否为错误的画法? 第二个问题:本系统为单母线分段,设置母联,连至另一端的封闭母线通常画法为3相+N线,PE线不引至另一段吗?该如何做?是在低压配电室内柜下电缆沟中通过扁钢将两列柜中的PE线连接?请老师指教。

各位,探讨一个低压柜内母线的设置问题,先说前提:低压配电系统,单母线分段(PC-I段和PC-II段),设置母联,两段布置与同意配电室,面对面布置。
第一个问题:先看图 QQ图片20170626234446.png。图中干式变压器引入低压柜母线为TN-C系统,即3+PEN,进入低压进线柜后,PEN分为N+PE,而上图中PEN线进入低压柜后分为PEN+PE,这种画法有无根据,是否为错误的画法?
第二个问题:本系统为单母线分段,设置母联,连至另一端的封闭母线通常画法为3相+N线,PE线不引至另一段吗?该如何做?是在低压配电室内柜下电缆沟中通过扁钢将两列柜中的PE线连接?请老师指教。
第三个问题,如果PC-I段线再设置一公用MCC段(MCC段跟PC段设置于同一低压配电室内),从PC段到MCC段的电缆为几芯电缆?我见有图纸中此电缆为3+1芯,这里的1芯是N线?那么PE线该如何引到MCC段,也是通过柜底的沟内扁钢?请老师指教。


QQ图片20170626234446.png

免费打赏
追梦0921
2017年06月27日 10:40:29
2楼
本帖最后由 追梦0921 于 2017-6-27 10:49 编辑

问题还真是多额,哈哈,今天有时间一条一条回复你:
1,变压器中性点出来PEN排,紧接着做接地,分为PE排和N排,工程实例这样做过,请放心,个人感觉你的零序互感器位置不对,应该画在分开后的零排上。零线是设备工作用的,PE线是保护人的,所以所有的PE排一定是良好的接地,接地电阻必须满足要求,才能保证人的安全;
2,所有的PE必须是良好的接地,所有你的柜体都应该和接地网良好的接触。所有的PE只要接地肯定是连在一起的,接地很重要,但施工很不重视,关乎人生命安全。目前见过的母联就是3P的开关,零排直接链接。
3,到MCC就是三火一零,所有的PE只要和接地网良好接触,保证接地电阻,就能保护人员安全。
回复
a396673967
2017年06月27日 11:28:21
3楼
顶起来,大家一起学习
回复
1513335656
2017年07月01日 14:32:03
4楼
追梦0921 发表于 2017-6-27 10:40 问题还真是多额,哈哈,今天有时间一条一条回复你:1,变压器中性点出来PEN排,紧接着做接地,分为PE排和 …感谢仁兄不吝赐教,感谢感谢
回复
四川洪哥
2017年07月02日 09:12:40
5楼

顶起来,大家一起学习
回复

相关推荐