2,住宅小区何时才需要设计开闭所?
回复
3楼
3,如果闭环供电,环网柜的负荷开关应该能自动控制。换句话说,是否需要继电保护二次回路设计?
回复
4楼
小区能否不设开闭所,结成闭环供电?
回复
5楼
环网柜不一定非要接成环网,欧洲人喜欢那么干.
我们都用做开闭所,一进三出或四出.第一张图也不是环网供电啊!
闭环供电,环网柜的负荷开关要有自动控制.两条进线要有背自投.或闭锁加远动.
负荷开关不需要继电保护,因为他不能切短路电流.
有一点要注意:变压器容量大于630KA,进线要断路器,不能用负荷开关.我曾掉进这条阴沟里.
小区可以结成闭环供电,但那控制启不很麻烦?
回复
6楼
是的,第一张图纸的环网柜没有结成环网。
有句话我用此不妥,不是继电保护,应该是自动控制。谢谢5楼!
请朋友们继续讨论。
回复
7楼
今天打电话问深圳的一个朋友,他们做小区配电居然不做开闭所。当然,他们用了环网柜。
回复
8楼
环网柜也是一进三出或四出,那就等同于开闭所
除非整个配电网接成真正的环网
回复
9楼
那你们是做了还是没做?
回复
10楼
环网柜的环网单元不需要自动控制,更不存在备自投,闭锁等
正常情况下,环网单元开关都是闭合的。
回复
11楼
第三个问题,在环网供电的情况下,消防设备的供电怎么处理?
回复