【求助】10KV电容补偿柜外壳对地打火,求解!
srf091125
srf091125 Lv.3
2011年07月19日 08:42:24
只看楼主

柜体外壳没做接地,,其间有段时间是电抗器打火,而后是外壳对地打火,求解!

柜体外壳没做接地,,其间有段时间是电抗器打火,而后是外壳对地打火,求解!
免费打赏
dongge6666
2011年07月20日 19:47:40
12楼
设备存在有漏电的情况。请仔细检查排除故障哈。
回复
laiba840888265
2011年07月21日 17:12:52
13楼
不接地不要命了。。。
回复
逍遥翁
2011年07月22日 23:29:18
14楼
对地打火很明显是电容器绝缘出问题了
回复
hzdkq
2011年07月26日 10:36:20
15楼
同意,电抗器绝缘没有处理好会打火。我们出厂做电抗器耐压试验的时候就会碰见,属于不合格产品
回复
dgbyls
2011年07月26日 10:38:23
16楼
设备金属外壳必须接地!
回复
binggossss
2011年08月10日 12:15:56
17楼
支持外部设备接地,否则很危险!!!
回复

相关推荐