【分析】有兴趣的来讨论一下地下防烟楼梯间的加压送风问题
qiaobin321
qiaobin321 Lv.7
2011年07月17日 21:32:21
来自于通风排烟
只看楼主

这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适....

这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适....

地下一层楼梯间及前室.jpg


一层.jpg

免费打赏
vk3001h
2011年07月20日 11:37:01
12楼
1、18层住宅只需要做封闭楼梯间就可以了,不必做防烟楼梯间。所以楼梯间只要有外窗或窗井做到天然采光和自然通风就OK了。
2、消防电梯不必下地下室。因此,一层的消防电梯前室那个空间,在地下一层既不是防烟楼梯间前室(因为楼梯间是封闭楼梯间),也不是消防电梯前室(因为消防电梯没下地下室),更不是合用前室。那是什么呢?电梯厅啊。电梯厅这个东西不用正压送风。
回复
crazy_123456
2011年07月20日 13:54:43
13楼
建筑平面图已经给出答案了,按照建筑专业的思路去整吧,木有其他办法……
回复
acheng
2011年07月20日 16:22:55
14楼
按江苏的当地规范地上前室楼梯间自然排烟,地下一层可以不用做了 哈哈
回复
cys8553lmz
2011年07月21日 17:56:52
15楼
做成窗井就能满足要求吧
回复
俗人
2011年07月21日 20:50:48
16楼
我遇到这样的问题的时候 出过两种解决办法 一是直接在楼梯间墙上设置壁式风机 二是开窗井 审图中心都没有提出异议
回复
ajaellz
2011年07月22日 17:07:23
17楼
风机吊在车库就好了,地面做百叶
回复
cys8553lmz
2011年07月22日 20:04:21
18楼
两个办法 挺不错 学习了
回复
2360239
2011年07月22日 22:58:33
19楼
大家一说我都不会做了,觉得还是应该加压送风,不过这个风井景实在不好加
回复
wfxjwang
2011年07月23日 14:57:48
20楼
同意"18层住宅只需要做封闭楼梯间就可以了,不必做防烟楼梯间。所以楼梯间只要有外窗或窗井做到天然采光和自然通风就OK"
回复
qiaobin321
2011年07月24日 10:40:48
21楼

本工程最终定的方案就是这样的 ,不过这样的话 没有风机房 风机得做好防火措施。
回复

相关推荐

APP内打开