这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适....
这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适....
12楼
1、18层住宅只需要做封闭楼梯间就可以了,不必做防烟楼梯间。所以楼梯间只要有外窗或窗井做到天然采光和自然通风就OK了。
2、消防电梯不必下地下室。因此,一层的消防电梯前室那个空间,在地下一层既不是防烟楼梯间前室(因为楼梯间是封闭楼梯间),也不是消防电梯前室(因为消防电梯没下地下室),更不是合用前室。那是什么呢?电梯厅啊。电梯厅这个东西不用正压送风。
回复
13楼
建筑平面图已经给出答案了,按照建筑专业的思路去整吧,木有其他办法……
回复
14楼
按江苏的当地规范地上前室楼梯间自然排烟,地下一层可以不用做了 哈哈
回复
15楼
做成窗井就能满足要求吧
回复
16楼
我遇到这样的问题的时候 出过两种解决办法 一是直接在楼梯间墙上设置壁式风机 二是开窗井 审图中心都没有提出异议
回复
17楼
风机吊在车库就好了,地面做百叶
回复
18楼
两个办法 挺不错 学习了
回复
19楼
大家一说我都不会做了,觉得还是应该加压送风,不过这个风井景实在不好加
回复
20楼
同意"18层住宅只需要做封闭楼梯间就可以了,不必做防烟楼梯间。所以楼梯间只要有外窗或窗井做到天然采光和自然通风就OK"
回复
21楼
本工程最终定的方案就是这样的 ,不过这样的话 没有风机房 风机得做好防火措施。
回复