【分析】有兴趣的来讨论一下地下防烟楼梯间的加压送风问题
qiaobin321
qiaobin321 Lv.7
2011年07月17日 21:32:21
来自于通风排烟
只看楼主

这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适....

这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适....

地下一层楼梯间及前室.jpg


一层.jpg

免费打赏
ayongabc123654
2011年07月18日 13:27:50
2楼
如果一楼有适合的地方的话,我觉得地下加压送风风机直接放一楼空地处,修建相应的配套炮楼设施!
回复
snail_yin
2011年07月18日 14:40:17
3楼
如果地下层楼梯间在地上部分的空间可以开窗的话,尽量也采用自然排烟的方式。
回复
wjxy4655
2011年07月18日 17:24:20
4楼
地下几层?直接放到最底层地面上就行啊
回复
jincely
2011年07月18日 21:01:31
5楼
你这个图,风机都可以放在地下室,地上一层只设百叶。
回复
zhangliang198774
2011年07月18日 21:23:22
6楼
采用窗井防烟楼梯满足条件了 那消防电梯前室如何解决...........
回复
maxinguang
2011年07月18日 22:30:41
7楼
看起来图纸还是有问题啊。合用前室的送风如何解决?前室可以不送风,合用前室是必须有送风的。
回复
fayyu
2011年07月19日 14:02:56
8楼
先把正压送风的管井位置定了再定风机位置萨
回复
yewensheng02
2011年07月19日 15:40:27
9楼
按浙江的当地规范可以不用做了 哈哈
你要做的话看看地下室有没有机房可以做
回复
guiguidemm
2011年07月19日 16:23:42
10楼
住宅完全可以不做
回复
仙鹤
2011年07月20日 10:53:35
11楼
10楼,依据是什么
回复

相关推荐

APP内打开