这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适....
这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适....
2楼
如果一楼有适合的地方的话,我觉得地下加压送风风机直接放一楼空地处,修建相应的配套炮楼设施!
回复
3楼
如果地下层楼梯间在地上部分的空间可以开窗的话,尽量也采用自然排烟的方式。
回复
4楼
地下几层?直接放到最底层地面上就行啊
回复
5楼
你这个图,风机都可以放在地下室,地上一层只设百叶。
回复
6楼
采用窗井防烟楼梯满足条件了 那消防电梯前室如何解决...........
回复
7楼
看起来图纸还是有问题啊。合用前室的送风如何解决?前室可以不送风,合用前室是必须有送风的。
回复
8楼
先把正压送风的管井位置定了再定风机位置萨
回复
9楼
按浙江的当地规范可以不用做了 哈哈
你要做的话看看地下室有没有机房可以做
回复
10楼
住宅完全可以不做
回复
11楼
10楼,依据是什么
回复