裙房以下不具备自然排烟条件的楼梯间做防烟设施吗?
mncyn001
mncyn001 Lv.2
2006年05月28日 10:23:12
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》 8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室消防电梯间前室或合用前室当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟裙房部分不具备自然排烟条件时其前室或合用前室应设置局部正压送风系统正压值应符合8.3.7条的规定。 为什么8.4.3前面提到了防烟楼梯间,而后面却只对前室或合用前室设置局部正压送风系统,防烟楼梯间并未说明那么,高层建筑裙房以下不具备自然排烟条件的楼梯间是否做防排烟设施?

《高规》 8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室消防电梯间前室或合用前室当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟裙房部分不具备自然排烟条件时其前室或合用前室应设置局部正压送风系统正压值应符合8.3.7条的规定。

为什么8.4.3前面提到了防烟楼梯间,而后面却只对前室或合用前室设置局部正压送风系统,防烟楼梯间并未说明

那么,高层建筑裙房以下不具备自然排烟条件的楼梯间是否做防排烟设施?

是否与《高规》8.3.3的条文说明中一般防烟楼梯间加压送风,前室不送风的做法相出入

哪位大吓搞懂了,告小弟一声。
免费打赏
zhangxin135
2006年05月29日 13:32:47
2楼
这个是考虑楼梯间是上下相连的,裙房以上可以自然排烟,那裙房内的楼梯间也就可以自然排了,而前室由于不相联,所以必须作加压送风
这条规范的前提是这个楼梯间是上下相连的