高压进线可不可以直接接到变压器
老徐小张
2011年07月14日 15:55:18
来自于变压器
只看楼主

现在有一个配电室,高低压一个屋,变压器为315的,进线是6KV。现在甲方要求高压进线不用开关柜,直接接到变压器上,不知道可不可以啊?有什么规范要求吗?谢谢大家。

现在有一个配电室,高低压一个屋,变压器为315的,进线是6KV。现在甲方要求高压进线不用开关柜,直接接到变压器上,不知道可不可以啊?有什么规范要求吗?谢谢大家。
免费打赏
afanti1988
2011年07月15日 22:41:43
12楼
最起码的保护元件应该有吧~~
回复
rk5707
2011年07月16日 09:46:05
13楼
完全可以!在墙上安装 高压负荷开关加高压熔断器!!
回复
l-g-z
2011年07月16日 11:35:52
14楼
变压器高压侧设置一组令克,低压侧熔断保险,就OK了
回复
tjdggx2008
2011年07月16日 11:48:40
15楼

支持
回复
chjs001
2011年07月16日 15:06:20
16楼
基本上都是要装高压熔芯保护了 即使你没有开关设备,你杆上跌落式熔断器肯定是要有的啊a
回复
bintangtimur
2011年07月16日 20:11:59
17楼
起码也要装一个隔离开关
回复
qiyu_1994
2011年07月17日 11:42:09
18楼
至少要有避雷器和高压熔断器!!
回复
fanhaixiang
2011年07月17日 12:10:10
19楼
原帖由 bintangtimur 于 2011-7-16 20:11 发表
起码也要装一个隔离开关 [/quote
上级停电,按措即使采取了,也不放心,毕竟在上级。有个隔离开关, 检修时也可以放心,有明显断开点。富裕的话,上一个负荷开关,也行。
回复
qq308552452
2011年07月17日 12:32:39
20楼
不装柜子 得装开关熔断。
回复
hcg3122
2011年07月17日 15:03:15
21楼
最起码也得装跌落式开关保护
回复