现在有一个配电室,高低压一个屋,变压器为315的,进线是6KV。现在甲方要求高压进线不用开关柜,直接接到变压器上,不知道可不可以啊?有什么规范要求吗?谢谢大家。
现在有一个配电室,高低压一个屋,变压器为315的,进线是6KV。现在甲方要求高压进线不用开关柜,直接接到变压器上,不知道可不可以啊?有什么规范要求吗?谢谢大家。
12楼
最起码的保护元件应该有吧~~
回复
13楼
完全可以!在墙上安装 高压负荷开关加高压熔断器!!
回复
14楼
变压器高压侧设置一组令克,低压侧熔断保险,就OK了
回复
15楼
支持
回复
16楼
基本上都是要装高压熔芯保护了 即使你没有开关设备,你杆上跌落式熔断器肯定是要有的啊a
回复
17楼
起码也要装一个隔离开关
回复
18楼
至少要有避雷器和高压熔断器!!
回复
19楼
原帖由
bintangtimur 于 2011-7-16 20:11 发表
起码也要装一个隔离开关 [/quote
上级停电,按措即使采取了,也不放心,毕竟在上级。有个隔离开关, 检修时也可以放心,有明显断开点。富裕的话,上一个负荷开关,也行。
回复
20楼
不装柜子 得装开关熔断。
回复
21楼
最起码也得装跌落式开关保护
回复