现在有一个配电室,高低压一个屋,变压器为315的,进线是6KV。现在甲方要求高压进线不用开关柜,直接接到变压器上,不知道可不可以啊?有什么规范要求吗?谢谢大家。
现在有一个配电室,高低压一个屋,变压器为315的,进线是6KV。现在甲方要求高压进线不用开关柜,直接接到变压器上,不知道可不可以啊?有什么规范要求吗?谢谢大家。
2楼
如果本变电所内含有高压开关等变压器一次侧需要安装的保护电器,那在变压器侧是不用再装设高压开关的
如果本变电所内没有任何高压开关,那是不行的
规范的出处见:
10kv及以下变电所设计规范
3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:
一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;
二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。
回复
3楼
装不装取决于这条高压线路上是否还有其他分支,如果有分支的话不弄开关柜最起码也要装个隔离开关,尽量减少该变压器停运或检修时对其他分支的影响。如果没有其他什么分支的话就无所谓,反正就这一个用户对其他供电没影响,进线和变压器作为一个电气单元考虑而已。你问的这个问题不规范解决不了,这是主接线设计,属于设计师的自我决定范围,按常识判断。
[
本帖最后由 hsq5000 于 2011-7-15 10:53 编辑 ]
回复
4楼
不行!
至少要有避雷器和高压熔断器!!
回复
5楼
高压进线从建筑外引来,应该有保护开关,用断路期间或负荷开关。才能再接变压器。
回复
6楼
那变压器检修是不是得停上一级电啊?户外油变装个屋外真空断路器加跌落式熔断器还差不多
回复
7楼
谢谢大家给我的解答,受益匪浅。现在变压器给一个办公楼供电,一层设配电室,6KV由室外引入变压器。
回复
8楼
如果在墙上装开关设备而不用开关柜是否可以?多大容量的变压器需设进线开关柜啊?有规范依据吗?
回复
9楼
变压器高压侧没有分合装置,如果变压器检修那不是很麻烦,要到供电部门去办停电手续。
回复
10楼
是啊,如果不装开关的话,变压器检修怎么办?
回复
11楼
变压器一次侧需要有可分断的保护装置。
回复