现在有一个配电室,高低压一个屋,变压器为315的,进线是6KV。现在甲方要求高压进线不用开关柜,直接接到变压器上,不知道可不可以啊?有什么规范要求吗?谢谢大家。
现在有一个配电室,高低压一个屋,变压器为315的,进线是6KV。现在甲方要求高压进线不用开关柜,直接接到变压器上,不知道可不可以啊?有什么规范要求吗?谢谢大家。
22楼
如果6kV电源距离变压器室不远的话,可以在变压器室墙上面装设隔离开关。这是最低的要求。
回复
23楼
如果户外终端有保护电器,且户外终端距离配电室较近,且产权属于该用户,配电室内可以不用开关柜
回复
24楼
————————————————————————————————————————————————————
隔离开关不行,必须是保护电器,如:断路器、负荷开关、负荷开关+熔断器的组合电器等
回复
25楼
至少高压侧加一组令克,投资少还可起到保护作用及检修的分断作用。
回复
26楼
绝对不可以
回复
27楼
学习了,我现在还没涉及到这一块儿
回复
28楼
至少也搞个隔离开关加个熔断器喽。
回复
29楼
装不装取决于这条高压线路上是否还有其他分支,如果有分支的话不弄开关柜最起码也要装个隔离开关,尽量减少该变压器停运或检修时对其他分支的影响
回复
30楼
一楼说的非常好!!十分同意。。。
回复
31楼
不用进线柜,在高压侧前端装设负荷开关或隔离刀闸