怎样选择电缆大小
wuanbin
wuanbin Lv.2
2006年05月26日 12:56:43
只看楼主

我有一娱乐场所有三相负载70KW(主要是电动机和空调器,单台不大于705KW);单相负载165KW(主要是普通日光灯,气体灯光和音响).原埋设有5*50和5*95电揽两根.我该怎样接线.请问三相,单相负荷电流是怎样计算的?

我有一娱乐场所有三相负载70KW(主要是电动机和空调器,单台不大于705KW);单相负载165KW(主要是普通日光灯,气体灯光和音响).原埋设有5*50和5*95电揽两根.我该怎样接线.
请问三相,单相负荷电流是怎样计算的?
免费打赏
fuing
2006年05月26日 13:09:27
2楼
不知您的单相负荷是否是对称的,对称的话是否可以按(165/3+70)来计算总功率(125kW),不是对称的话是否可以按(单相最大负荷那一路功率(220V回路最大负荷)+70kW)来计算,
如果按对称的负荷来计算,将两个电缆并接到一起。经计算需要185mm2的等截面的铜电缆哩(COSφ=0.9)!即还需排放一条4*50的铜电缆。
自己随便想的,不知对不对……
回复
jinchen9408
2006年05月26日 14:00:57
3楼
基于原埋设有5*50和5*95电揽两根,你在设计时应将动力、照明分开;动力采用5*50电缆,照明采用5*95电缆。
只有单相相负荷时其等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
回复
zeallife
2006年06月08日 14:01:54
4楼
我看他应该是照明是用50的 动力用95的吧
如果70KW的用50的很勉强的
另外单相照明,165KW分三个回路供电用50的差不多了
回复

相关推荐

APP内打开