电容器保护(答对有奖)
zhujun_522
zhujun_522 Lv.11
2006年05月26日 10:29:54
只看楼主

10KV 以下的电容器必须具备那些保护?怎么实现? 说出理由!

10KV 以下的电容器必须具备那些保护?
怎么实现? 说出理由!


免费打赏
xin20019
2006年05月26日 11:17:58
2楼
怎么没人参与呢,我说几点
1.速断,躲过合闸冲击电流,一般=3Ie
2.定限时,躲过最大负荷电流,一般=1.2/0.8*1.2Ie=2Ie,时间0.5-1S
3.反限时,A速断部分:躲过合闸冲击电流,一般=3Ie,B反限时部分躲过最大负荷电流,一般=1.2/0.75*1.2Ie=2Ie,0.5-1S
4.过电压,一般1.1Ue
5,低电压,一般0.6Ue
6.中性点零序,这个太麻烦,计算也太复杂,主要是比较三相切除的电容后出线容抗不等,中性点位移等
回复
xin20019
2006年05月26日 11:30:29
3楼
目前常用的保护
1.需有熔断器保护
2.应装设无时限或带短时限的电流保护,保护线路,计算要躲过脱电容器的冲击电流
3.当电容器内部故障或引出县短路,可选用两中,A熔断器(单个用或成组用),B可将分成两组装横联差动,
4对个别电容器切除引起电压高了,装横联差动,未过允许值作用信号,超过就作用跳闸了
5.可装单相接地保护
6.可装串联电抗器,抑制斜波或合闸涌流,具体计算太麻烦,
回复
wuanbin
2006年05月26日 12:42:24
4楼
3说得好!
回复
fangshengliao818
2006年05月27日 22:15:37
5楼
有道理
回复
kevir007
2006年05月27日 22:59:12
6楼
都说完了,完全正确。