电缆截面积的选择?
jywmz
jywmz Lv.2
2006年05月26日 01:44:59
只看楼主

单台200KW低压抽水机配315KVA变压器,低压线路为120平铝线200米长,降压启动,空载时能正常启动,而带负载时不能启动,请各位大虾帮帮手。

单台200KW低压抽水机配315KVA变压器,低压线路为120平铝线200米长,降压启动,空载时能正常启动,而带负载时不能启动,请各位大虾帮帮手。
免费打赏
ljs1399
2006年05月26日 12:45:11
2楼
线损太大。电压降过大。加大导线规格。
回复
zhujun_522
2006年05月26日 12:50:02
3楼
线绝对小了 请搂主核实!
回复
fuing
2006年05月26日 12:59:04
4楼
用电缆计算程序计算结果:
(用的是铜电缆)
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方 不能满足!
弯曲半径 R = 1240 mm 电缆重量 W = 11182 kg/km
计算功率 Pjs = 220 kw 计算电流 Ijs = 393.25A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系数 = 0.70

1:按线路压降选择时,截面 S = 240 平方 满足
计算电压降 U% = 3.682 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.0731x0.85+0.0770x1)x393.25x200x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方 不满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x10 > 200.0m
151.0m = 220V/(0.2241x1.3x500Ax10 < 200.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

1:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方 不满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
382.20 A=455.00Ax0.70x30.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
382.20A/1.1=347.45A<500A
回复
aoldman
2006年05月26日 13:56:05
5楼
如果200Kw是电动机的额定功率,线径小了;如果200Kw是抽水机的轴功率,线径更小了。
回复
wzq36727
2006年05月26日 20:49:17
6楼
配150mm2就足够了!!!!!!!!!!!
铜线40MM2
回复