最新的全国民用建筑工程给排水技术措施对几个有关消防热点讨论的问题解决措施:1、消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。2、设有室内消火栓的建筑应在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓,而不管其是否为上人屋面。3、条形建筑的尽端可采用单立管连接的双阀双出口型消火栓,但要征得当地消防部门许可。4、锅炉房和柴油发电机房的水喷雾系统可与建筑物内的自喷系统合并,以两者设计用水量最大者为系统设计用水量。
1、消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
2、设有室内消火栓的建筑应在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓,
而不管其是否为上人屋面。
3、条形建筑的尽端可采用单立管连接的双阀双出口型消火栓,但要征得当地消防部门许可。
4、锅炉房和柴油发电机房的水喷雾系统可与建筑物内的自喷系统合并,以两者设计用水量最大者为系统设计用水量。
5、气压水罐分为两种形式:一种是屋顶消防水箱设置高度不能满足规定高度时而设的稳压气压水罐,另一种是代替临时高压消防给水系统屋顶消防水箱的气压水罐。
前者气压罐容积按消防系统不同分150、300、450L。