1、消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
2、设有室内消火栓的建筑应在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓,
而不管其是否为上人屋面。
3、条形建筑的尽端可采用单立管连接的双阀双出口型消火栓,但要征得当地消防部门许可。
4、锅炉房和柴油发电机房的水喷雾系统可与建筑物内的自喷系统合并,以两者设计用水量最大者为系统设计用水量。
5、气压水罐分为两种形式:一种是屋顶消防水箱设置高度不能满足规定高度时而设的稳压气压水罐,另一种是代替临时高压消防给水系统屋顶消防水箱的气压水罐。
前者气压罐容积按消防系统不同分150、300、450L。
2楼
后者气压罐的有效调节容积为3立方米。
6、临时高压消防给水系统定义:
水压和流量平时不完全满足灭火时的需要,在灭火时启动消防泵。当为稳压泵稳压时,可满足压力,但不满足水量;当屋顶消防水箱稳压时,建筑物的下部可满足压力和流量,建筑物的上部不满足压力和流量。临时高压消防给水系统,多屋建筑管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪充实水柱仍不小于10米;高层建筑应满足室内最不利点灭火设施的水量和水压要求。
回复
3楼
看着是不错啊,是不是现在就要开始这样实行了??
回复
4楼
代替水箱的气压罐3立方?
(10+5)*10*60/1000=9立方吧,
q131427能不能把这条解释一下
回复
5楼
代替屋顶消防水箱的气压水罐主要限用于:
对于24米以下的设有中轻危险级的自喷系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统时,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/S流量的气压给水设备供给10分钟初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3立方。
其他建筑物或其它消防给水系统时,其有效容积如楼上朋友所言,所需气压罐容量较大。目前较少采用。
回复
6楼
3立方米没有考虑消火栓合用的吧?只是给喷淋的。
回复
7楼
YES
回复
8楼
气压罐的有效调节容积为3立方,也相当可观!
假设喷淋系统所需工作压力为5KG,平时罐内水压维持在6KG,有效调节容积为3立方的气压罐,约需要2米直径,高2.5米的气压罐3个.
回复
9楼
如采用了稳压泵,是否就可以不用设屋顶消防水箱了,那应当算常高压消防给水,而不算临时高压给水系统吧?
回复
10楼
第一条我的看法,消防电梯前室的室内消火栓,不应计算在布置数量范围内。 否则这一点体现不出重点。
回复
11楼
觉得第二条有道理,屋顶试验消火栓可以进行试水实验,定期进行消防防火演练及系统调试。