水工沥青混凝土试验监理请进
bzwazj
bzwazj Lv.2
2006年05月25日 16:31:29
只看楼主

请参与水工沥青混凝土施工或试验的前辈指点:1 粗骨料的针片状含量对沥青砼的影响有多大?中外规范对于其定义和允许含量指标存在很大差异,现在规范规定不大于百分之二十五也是根据相关工程应用推理出的指标,相比水工砼规范要求要小的多,虽然二者在定义上有所区别。2 斜坡流淌试验中按不同时段读数的步骤可以取消吗?3 整平层沥青砼的空隙率和渗透系数这二者的关系 如何?国外一般只用空隙率来控制,而国内是双指标控制,既然一个指标能满足,为什么要多加一个控制指标呢?

请参与水工沥青混凝土施工或试验的前辈指点:
1 粗骨料的针片状含量对沥青砼的影响有多大?中外规范对于其定义和允许含量指标存在很大差异,现在规范规定不大于百分之二十五也是根据相关工程应用推理出的指标,相比水工砼规范要求要小的多,虽然二者在定义上有所区别。
2 斜坡流淌试验中按不同时段读数的步骤可以取消吗?
3 整平层沥青砼的空隙率和渗透系数这二者的关系 如何?国外一般只用空隙率来控制,而国内是双指标控制,既然一个指标能满足,为什么要多加一个控制指标呢?
若有曾经监理过沥青防渗面板的同行请留言,期望和你们一起探讨.
免费打赏
bzwazj
2006年11月08日 17:24:17
2楼
随着时间的推移,我自己对于沥青砼的认识也在增加,还是我自己给自己答案吧!
关于针片状:
我国混凝土规范的定义为骨料的长宽比大于3的为针状,宽厚比大于3的为片状,两者加起来为针片状含量.要求不大于百分之十;
水工沥青砼针片状的定义是骨料的长厚比大于3的就是针片状.要求不大于百分之二十五;
这两种方法对于同一种骨料测得的针片状含量相差比较大,一般是差两到三倍,最后的结论就是这两种标准基本相当.
根据德国人的经验,针片状的含量在百分之二十五以内,沥青砼的质量是有保证的.
回复