(急)请各位专家帮我看看计算结果!!!
huangsheng198032
2006年05月25日 15:08:25
只看楼主

框剪结构(带转换层),地上十二层(38m),地下一层!谢谢大家!计算结果详细,望大家讨论!有积分奖励!

框剪结构(带转换层),地上十二层(38m),地下一层!谢谢大家!
计算结果详细,望大家讨论!有积分奖励!

c87bba212022b659f7e2.rar
26.2 KB
立即下载
免费打赏
yuer_108
2006年05月27日 23:03:32
12楼
1.砼容重取值高了,PKPM的模型会将板厚重复计算,大部分情况取25.5已经足够
2.计算振型数应增加,到X,Y向的有效质量系数>90%,否则会少算水平力
3.柱配筋的计算原则取单偏压可以,但是角柱,错层柱和跃层柱应用双偏压校核,以大者配筋
回复
一注咨询工作室
2006年06月05日 16:43:59
13楼
X方向刚度比= 0.2613
Y方向刚度比= 0.4460 怎么算出来的 ?

为什么回答问题的人总是回避这个问题,是不是不会啊??总是回避具体的算法,而高规也只是给一个公式而以
回复
hbc0917
2006年06月06日 10:20:08
14楼
大家说的真好!
回复
xzxdy
2006年06月07日 10:48:29
15楼
现在你们说的什么我全然看不懂啊,愁啊,好心的人给我说说基础的。。。。。。。。。。。。









可以么?~~~~~~~
回复
piaopiao_618
2006年06月09日 22:01:30
16楼
回15楼,你是否搞设计的,看样子你是没有,或者刚入设计这个行业!
回复
simondong
2006年06月12日 14:31:50
17楼
回复13楼:
高规附录E第一条的说明公式不是很清楚吗?
r=G2*A2/G1A1 * h1/h2
A1=Aw1+2.5(h1/h1)*Ac1
剩下的就是代入数据就可以了.(当然还有需要你手算面积的事,呵呵)
回复
simondong
2006年06月12日 14:52:43
18楼
游侠先生在五楼说的侧向刚度不满足60%的问题,在这里不存在,虽然在2 3层出现刚度大变,但转换层不是设置在3层以上,不需要满足次条,剪切刚度比满足接近1不大于2就行.最好请楼主复核一下,控制r值不大于1.3
另:2楼的2/4/8/12条有误.
回复
bird19
2006年06月12日 15:02:31
19楼
1.计算转换层与相邻上一层刚度比时用层间剪力比层间位移算法,要求>0.6;计算转换层上部结构与下部结构的侧向刚度比时用剪切刚度计算(高位转换时用剪弯刚度),要求<1.3;
2.人为指定转换层为薄弱层;
3.转换层及上下相邻楼层楼板均适当加厚,指定为弹性膜;
4.计算周期位移时点刚性楼板假定;
5.定义转换层、转换梁、框支柱;
6.用FEQ复核转换梁;
7.框剪结构,那就应该全楼进行0.2Qo的调整;框支柱剪力程序自动调。
回复
bird19
2006年06月12日 15:12:57
20楼
同意18楼的说法!底位转换时要求较松。楼层侧向刚度满足《高规》4.4.2条即可,转换层上下结构等效侧向刚度比接近1不大于2就行。建议楼主仔细看一下《高规》10.2节的要求。
回复
chengduier@co163
2006年06月30日 12:14:26
21楼
(X方向上部刚度= 0.2222E+07 /X方向下部刚度= 0.7046E+07)X(2.9/3.5)=0.2613