【请教】关于基础持力层及埋深的问题
ht289594493
2011年07月11日 11:05:36
来自于地基基础
只看楼主

前几天做了一个工程6层的厂房,由于柱距和荷载比较大,天然基础不能满足,地堪建议做桩基础。本人做完后,甲方觉得造价高,要求做天然基础,无奈院长答应了,我想到了基础大开挖,根据地堪剖面,选择第三层图粉粘土层承载力230KPA,室内地面相对黄海高程3.8米,场地不平整,高低起伏。持力层也是高低起伏不平,有的地方挖到持力层大概要4.5米左右(极个别几个地方),有的地方2.6米左右(大部分)像这种情况,我第一次碰到,请大家帮忙解决 ,小弟不胜感激。下图黄线是持力层!

2011年07月13日 10:31:52
12楼
基础可以标高不同吧 能搭接放坡.. 当然,持力层如果是大部门都浅,少部分深的话,用短柱要合理些.. 我前不久弄了个放坡的, 不过持力层情况是 一侧浅一侧深,天然有平缓坡度..
回复
linnature
2011年07月13日 10:50:21
13楼
学习了
回复
baihaikuo84
2011年07月14日 09:15:34
14楼
那要怎么办
回复
1syj
2011年07月14日 16:09:37
15楼

素砼回填不大合适,持力层的压缩模量差别太大,可以考虑沙石回填。
回复
1syj
2011年07月14日 16:15:37
16楼

GA/H大于上部柱的两倍?从哪里得出的?应该是侧移刚度大于上部柱的3倍吧?
回复
hakwj
2011年07月14日 17:23:52
17楼
地基处理啊,搅拌桩,压力注浆什么的,应该比较经济吧
回复
ssunwx
2011年07月15日 17:31:05
19楼
永远的话题,各有利弊。最好就是有经济指标对比。天然地基施工没有问题。可考虑复合地基。
回复
xylsz
2011年07月16日 12:12:20
20楼
除了考虑方法外,当地的习惯做法也应该考虑。
回复
architectwu
2011年07月16日 23:42:21
21楼
同意7#做法
回复
ltqyxy
2011年07月17日 07:43:03
22楼
要按照地报的建议做,否则出了问题责任是设计的,要不就要求甲方找地勘修改地报,要学会自我保护