【请教】关于基础持力层及埋深的问题
ht289594493
2011年07月11日 11:05:36
来自于地基基础
只看楼主

前几天做了一个工程6层的厂房,由于柱距和荷载比较大,天然基础不能满足,地堪建议做桩基础。本人做完后,甲方觉得造价高,要求做天然基础,无奈院长答应了,我想到了基础大开挖,根据地堪剖面,选择第三层图粉粘土层承载力230KPA,室内地面相对黄海高程3.8米,场地不平整,高低起伏。持力层也是高低起伏不平,有的地方挖到持力层大概要4.5米左右(极个别几个地方),有的地方2.6米左右(大部分)像这种情况,我第一次碰到,请大家帮忙解决 ,小弟不胜感激。下图黄线是持力层!

2011年07月11日 11:08:19
2楼
像这样 埋深应该怎样确定?
回复
天天画不累
2011年07月11日 11:38:33
3楼
那就挖吧 ,尽量宽基浅埋。我估计要是分层夯实回填也不便宜。
回复
jiegouxiaosheng
2011年07月11日 12:41:27
4楼
那就以 2.6m为基础埋深好了 超挖部分用素混凝土回填
回复
rxixilq
2011年07月11日 14:33:37
5楼
同意楼上的说法,以2.6为埋深,那些个别的就回填至2.6 采用换垫层的方法,素砼,沙石都可以回填的
回复
llkyqh
2011年07月12日 10:52:22
6楼
我个人觉得应根据实际的情况核一下。甲方就是因为造价高才要更改,那你得综合一下造 价和基础结构的做法,选一个比较平平衡的方案瑞确定开挖深度为好。如果我是甲方,又有时间,我肯定叫人核算。所以,不如你去跟甲方沟通好了再确定。虽说这样做有点超出了单纯的设计责任范围。
回复
jgb36
2011年07月12日 14:32:18
7楼
图纸上一定要写定要以实际开挖到的持力层为准,不能说就到2.6m,不然等下施工的人就直接挖到这个深度了。至于像4.5M的地方,太深了,有两种做法吧,一种是砂石换填,这时要写明级配什么的,还有压实系数之类的,另一种是做个短柱的大样,就是超挖部分做个短柱,比如柱子每侧外扩100~200mm,适当配写钢筋,潜基础仍然是放在下面的持力层。
回复
wangchaojie2008
2011年07月12日 15:08:40
8楼
可根据持力层的深度,基底标高按地势确定,但相临高差不宜太大,避免产生附加应力
本人拙见
回复
caojing1984
2011年07月12日 20:32:45
9楼
把我遇到的情况简单的说一下,仅供参考:
一:基本情况
1.基础埋深1.2米,1.5米以下仅有1.2米~2米左右深浅不一的粉质粘土层(基础的持力层,承载力仅为130Kpa),然后就是七八米的淤泥层;
2.上层建筑为24米跨(2跨),单层全钢结构厂房,牛腿标高6.5m米,柱顶标高9.0米,带10吨的电动单梁吊车,两台
二:基础处理
1.基础采用换填垫层法,基槽按照扩散角的进行大开挖(注意:不是全场地大开挖,而是沿独基所在位置呈长条行的,除了满足扩散角的要求外,还要保证条形基槽边缘每边离独基至少1米)
2.换填垫层的材料采用的是级配均匀的碎石和灰土搅拌,基槽开挖后的标高为-1.7米,然后用换填材料填至基础的设计底标高,换填的材料必须压实,达到一定的系数
3.考虑到基础的下卧层为软弱地基,所以砖墙部分的条形基础改为承台一样高度的梁式条基,以避免不均匀沉降引起的基础裂缝

其他的一些细节部分,你自己可以根据实际情况进行补充
还要提醒几处细节
1.由于下卧层是较软弱的地基,所以如果采用换填的方法处理时,应该从实际考虑,如果用理论上的平板振动仪进行压实震动时,可能会出现震动过大而产生的换填层变形或下陷
2.在基础浇筑以后应该就最薄弱的点,在一定距离处设置沉降观察点,并做好记录
回复
lypnjtu
2011年07月12日 23:31:06
10楼
做回填垫层根本不用考虑,不经济!实在要做浅基础就用基础短柱了,GA/h大于上层柱的2倍。230的承载力很大了,我不知道你选的持力层以下其他土层的情况。如果有局部有软弱下卧层不如按那层的承载力算,这样沉降应力会小些。230的多余承载力可以当储备了。
回复
yinshaoji1
2011年07月13日 02:24:17
11楼
同意九楼的说法,不过有的地方粉土层过于薄弱,采用换土基础有点危险,还是采用沉管灌注桩承台安全可靠,如果是国有资金投入更应该这样做,我就是有个工程节约了反而做来纠结起了
回复