【求助】一个很闹心照明回路设计问题!请大侠帮助解决
乐果
乐果 Lv.4
2011年07月06日 15:58:56
只看楼主

总负荷180KW的照明回路(十五户,每户12KW,/三相)计算电流为273A,乘以1.25,选整定为350A,该电缆桥架敷设满铺(九根),取0.72修正系数,再考虑预留量及温度校正,选300MM电缆,查表其空气中载流量为620A,620*0.72=446A。这样计算可以吗?是不是可以这样计算呢,取消1.25整定的系数,直接考虑温度修正和预留量,及桥架修正系数来选取电缆呢?甲方不认可这个设计,说电缆选大了。大家觉得如何呢?

总负荷180KW的照明回路(十五户,每户12KW,/三相)计算电流为273A,乘以1.25,选整定为350A,该电缆桥架敷设满铺(九根),取0.72修正系数,再考虑预留量及温度校正,选300MM电缆,查表其空气中载流量为620A,620*0.72=446A。这样计算可以吗?是不是可以这样计算呢,取消1.25整定的系数,直接考虑温度修正和预留量,及桥架修正系数来选取电缆呢?甲方不认可这个设计,说电缆选大了。大家觉得如何呢?
免费打赏
fhv99999
2011年07月10日 09:10:02
93楼
这样计算是不是更简单些呢:
Pe = 180 KW
Kx = 0.70(查电气设计常用数据表)
cosφ = 0.80
Pjs = 126.00 KW
ljs = 239.30 A
查表120电缆满足
回复
zzsstaiquanhu
2011年07月10日 09:44:05
94楼
300的电缆施工时不好安装 一本能不用就不用
回复
chefushe
2011年07月10日 10:21:57
95楼
我也同意186MM2的
回复
liuxch72
2011年07月10日 11:49:36
96楼
确实选大了,185较合适,最大也不能超240呀
回复
qq0q0q0
2011年07月10日 13:17:46
97楼

同意
回复
tujunt10
2011年07月10日 16:41:11
98楼
确实不是一般的选大了!!!^_^
教你个方法:三相负荷*2后得出的电流,按这个电流直接选电缆,不用再加什么裕度了。
三相负荷中考虑同时系数的时候参考标准或设计手册。
回复
lzh641
2011年07月10日 17:23:29
99楼
,的确很大啊
回复
liermin1210069
2011年07月10日 19:00:06
100楼
还不是一般大
回复
lw010
2011年07月10日 20:20:10
101楼
电缆确实大了 180KW185的电缆足够
回复
zwdhz
2011年07月10日 21:11:03
102楼
我看大家选择电缆都没有考虑敷设线路的长度,难道不考虑灵敏度的吗???
回复