正在施工中的连续箱梁(刚构)在施工到第十七块时顶板高程错了(比设计低15厘米),有补救的办法么???请高手帮助啊!!
正在施工中的连续箱梁(刚构)在施工到第十七块时顶板高程错了(比设计低15厘米),有补救的办法么???
请高手帮助啊!!
22楼
"现在主要问题是顶板厚度是够的,是顶板顶标高比设计低15厘米(中点),
从而造成箱内净空不足15厘米,
注:
底板所有标高都正确.请教自么办??? "
有点想不明白,底板标高都正确,如果前一块正确,意思就是这一块腹板矮了15cm,这样在施工看不出来吗?
如果顶板低了15cm,顶板预应力束的线形也改变了,这已经不是再加厚顶板就能解决的,需要设计单位重新计算,是否能在现线形预应力束能否满足要求,如果不行,请他们出处理方案
回复
23楼
呵,多谢了,处理差不多了
回复
24楼
请问:是怎样处理的?告诉一下。大家都还给你悬着心的呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
25楼
这个 要设计院算一下的,自己可以算也可以请人算一下,不过最好请设计院出面。
回复
26楼
如果仅是17段出问题,19楼的意见有可取之处,但先自己算一下,再找设计,这样谈时才心里有底。
回复