自动喷淋疑问?
anne
anne Lv.2
2003年04月11日 09:11:44
只看楼主

喷水强度 作用面积 消防用水量 喷水强度 作用面积 消防用水量轻危险级 4 160 13.87中危险级Ⅰ级 6 160 20.8中危险级Ⅱ级 8 160 27.74严重危险级Ⅰ级 12 240 62.4严重危险级Ⅱ级 16 240 83.2此种计算是否正确?自喷水泵是否应按计算出来的消防用水量选用?自喷消防用水量30l/s是个什么概念?请教各位前辈。

喷水强度 作用面积 消防用水量
喷水强度 作用面积 消防用水量
轻危险级 4 160 13.87
中危险级Ⅰ级 6 160 20.8
中危险级Ⅱ级 8 160 27.74
严重危险级Ⅰ级 12 240 62.4
严重危险级Ⅱ级 16 240 83.2
此种计算是否正确?自喷水泵是否应按计算出来的消防用水量选用?自喷消防用水量30l/s是个什么概念?请教各位前辈。
免费打赏
tgyd
2003年06月13日 10:33:28
12楼
楼上说的正确,但我有一事不明,喷头的压力在计算时按照0.1还是0.05MPA。看有关资料说按照0.1计算。不知道哪个对
回复
youyou
2003年06月13日 16:18:41
13楼
0.1和0.05的确差别很大,规范也没说清楚
回复
jackydlf
2003年06月13日 22:13:07
14楼
《建筑消防给水系统的设计施工监理》(李念慈、万月明编),中国建材工业出版社出版
关于喷淋这些的问题,在这本书上有详细的解答!建议楼主买一本来读读,对你绝对有很大的帮助!
回复
msq1981
2003年06月14日 19:24:30
15楼
用0。05可以了。
回复
ydh1981
2003年06月14日 20:38:24
16楼
规范上有说,计算喷林泵0.1,水箱为0.05
回复
wilon
2003年06月14日 22:09:10
17楼
1.我认为0.05是为保证最不利点的喷头爆破后系统动作的最小压力。
2.最不利点的压力不是规范规定的,是根据你的情况计算出来的。
3.我们计算出来的水量是一定大于规范给出的值的,一般也要大1.2-1.3倍。
4。我认为规范给出的水量我们可以用来计算水箱(不合理,但是在特殊条件下可以叫我们有借口把水箱做小)。
一点愚见大家指教。

回复
scotte
2003年06月14日 22:38:32
18楼
中危险一级理论设计流量是6(L/平方米·min)×160(平方米)÷60=16L/s不是20,实际流量只能比这个理论值大!!
回复
scotte
2003年06月14日 22:42:59
19楼
30的结果是老的规范计算的理论结果的近似值,以前的作用面积比现在大,一些工程师作成了习惯而已
回复
youmyteacher
2003年06月23日 15:21:08
20楼
自动喷水灭火系统设计规范中5.0.1表中已明确系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05MP.
本人理解为据此可通过计算管路水头损失及高差等,可算出泵的出口压力!
回复
yinchunxi
2003年06月23日 21:28:03
21楼
设计秒流量是根据系统计算出来的。
回复