自动喷淋疑问?
anne
anne Lv.2
2003年04月11日 09:11:44
只看楼主

喷水强度 作用面积 消防用水量 喷水强度 作用面积 消防用水量轻危险级 4 160 13.87中危险级Ⅰ级 6 160 20.8中危险级Ⅱ级 8 160 27.74严重危险级Ⅰ级 12 240 62.4严重危险级Ⅱ级 16 240 83.2此种计算是否正确?自喷水泵是否应按计算出来的消防用水量选用?自喷消防用水量30l/s是个什么概念?请教各位前辈。

喷水强度 作用面积 消防用水量
喷水强度 作用面积 消防用水量
轻危险级 4 160 13.87
中危险级Ⅰ级 6 160 20.8
中危险级Ⅱ级 8 160 27.74
严重危险级Ⅰ级 12 240 62.4
严重危险级Ⅱ级 16 240 83.2
此种计算是否正确?自喷水泵是否应按计算出来的消防用水量选用?自喷消防用水量30l/s是个什么概念?请教各位前辈。
免费打赏
ice
2003年08月19日 09:42:43
22楼
一般实际值大于理论值,而且实际布置时,保护面积内喷头数量偏多,
所以喷淋泵流量值要大一些。
回复
海啸
2003年08月19日 11:49:38
23楼
这是最低的要求,实际应该比这个标准大