喷水强度 作用面积 消防用水量 喷水强度 作用面积 消防用水量轻危险级 4 160 13.87中危险级Ⅰ级 6 160 20.8中危险级Ⅱ级 8 160 27.74严重危险级Ⅰ级 12 240 62.4严重危险级Ⅱ级 16 240 83.2此种计算是否正确?自喷水泵是否应按计算出来的消防用水量选用?自喷消防用水量30l/s是个什么概念?请教各位前辈。
喷水强度 作用面积 消防用水量
喷水强度 作用面积 消防用水量
轻危险级 4 160 13.87
中危险级Ⅰ级 6 160 20.8
中危险级Ⅱ级 8 160 27.74
严重危险级Ⅰ级 12 240 62.4
严重危险级Ⅱ级 16 240 83.2
此种计算是否正确?自喷水泵是否应按计算出来的消防用水量选用?自喷消防用水量30l/s是个什么概念?请教各位前辈。
2楼
你的消防用水量的单位是什么的呢?
我验算了一下中危险等级II级的,好像有点出入;
一般来说,中危险等级II级是比较常用的等级,自喷泵我们一般也是采用30L/s,因为最佳工况点不一定能达到的,用高一点的水量比较可靠,个人意见,仅供参考!
回复
3楼
消防用水量的单位是L/S。中危险等级II级消防用水量 8(l/min.m2)×160m2÷60min×1.3=27.7333L/S。现在我在哪也找不到有关30L/s的规范。
回复
4楼
老规范的的要求,计算为26。6L/S,接近30L/s,
现在按建筑性质划分了等级。26。6将一去不复反,现在的用水量按新规范套用。大一点无所畏,不过继续用30L/S也很安全。(个人意见)
回复
5楼
需要X1.3吗?迷茫?
X1.3是有条件的,不要盲目的乘.
回复
6楼
强度是规范要求的单位面积、时间的最低喷洒量,作用面积是规范规定的最小喷洒面积,由此为据计算“设计流量”。而泵的流量确定则不得小于“设计流量”,一般按“设计流量”的1.1-1.2选用。
回复
7楼
规范的“作用面积”不是设计“实际作用面积”,这点要注意!
火灾危险性分类嘛,按规范分类(有附录)即可。
回复
8楼
应该是30l/s,这个是因为算出来是26.6,约为30!
回复
9楼
你们说的26、27、30也好,都是最底用水量,新高规好象说是作用面积内(160)所有喷头流量的和。你们布的不会每个都是3。6米的间距吧。所以我觉得应该一个个喷头算。
回复
10楼
楼上有理,可否进一步说明。
致谢
回复
11楼
应按最不利作用面积内喷头的实际流量之和来计算。
最不利作用面积有时是最高最远点,有时是喷头较密处。应计算确定。
好好看规范。
回复