请教 lxm774及其他DX 离心机 冷却水旁通阀开启设定温度。
jian2194
jian2194 Lv.7
2011年07月04日 21:45:08
来自于中央空调
只看楼主

lxm774 及其他DX 咨询个问题.离心机 冷却水也就是冷却水塔 盘通阀 开启的设定温度为多少‘?以前记得是 32度。进来遇一DX 说19度。 以为离心机15度会有液态F 进入压缩机所以一般是3度。为保险起见设定19度。设计或更多的实际工程是如何设定的饿?

lxm774 及其他DX
咨询个问题.
离心机 冷却水也就是冷却水塔 盘通阀 开启的设定温度为多少‘?
以前记得是 32度。
进来遇一DX 说19度。 以为离心机15度会有液态F 进入压缩机所以一般是3度。为保险起见设定19度。

设计或更多的实际工程是如何设定的饿?
免费打赏
qlh2007
2011年07月11日 13:37:17
22楼
冷却水系统就三种控制方式,旁通是其中的一种方式。
回复
xyjin1986
2011年07月11日 20:38:23
23楼
冷卻水旁通是為了在低溫天氣能正常使用主機,不致因冷凝溫度低而使油與製冷劑難於分離。