请教 lxm774及其他DX 离心机 冷却水旁通阀开启设定温度。
jian2194
jian2194 Lv.7
2011年07月04日 21:45:08
来自于中央空调
只看楼主

lxm774 及其他DX 咨询个问题.离心机 冷却水也就是冷却水塔 盘通阀 开启的设定温度为多少‘?以前记得是 32度。进来遇一DX 说19度。 以为离心机15度会有液态F 进入压缩机所以一般是3度。为保险起见设定19度。设计或更多的实际工程是如何设定的饿?

lxm774 及其他DX
咨询个问题.
离心机 冷却水也就是冷却水塔 盘通阀 开启的设定温度为多少‘?
以前记得是 32度。
进来遇一DX 说19度。 以为离心机15度会有液态F 进入压缩机所以一般是3度。为保险起见设定19度。

设计或更多的实际工程是如何设定的饿?
免费打赏
adingkgb
2011年07月05日 11:34:12
2楼
冷却水旁通阀的目的也无非就是为了稳定冷却水温度防止过低
有些是通过冷却塔风机启停来控制的

冷却水温度范围最好根据机组技术资料(但19度好像太低了吧,我单位原先是24度,低于24度停风机或开旁通)
但冷却水旁通管旁通阀的大小,以及阀门动作快慢,都会对冷却水温度造成影响。并非设定几度,就能保证几度,最好根据设备系统的实际情况作出调整(比如有些需要放点提前量)

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-5 11:36 编辑 ]
回复
chenxinping123
2011年07月05日 11:57:47
3楼
冷却水系统就三种控制方式,旁通是其中的一种方式。
目的是防止进水温度过高,引起主机高压保护。此种做法最好把进水温度设定在26度—31度,高于31度旁通阀打开,低于26度旁通阀关闭,通过比例积分调节保证水温在30度。
建议不使用这种做法。
回复
peterbing198859
2011年07月05日 20:32:26
4楼
路过学习了,路过学习了
回复
jian2194
2011年07月05日 22:31:50
5楼
就 离心机而已。
有见32度得 (32-37系统) 也有说19度的。

看来还是要根据主机啦。
回复
lovehpcn
2011年07月05日 22:39:02
6楼


好像冷却水旁通的是为了防止蒸发器蒸发温度过低,引起低压报警吧?

[ 本帖最后由 lovehpcn 于 2011-7-5 22:51 编辑 ]
回复
yp13580762006
2011年07月06日 10:43:08
7楼


我咋感觉有点不对头呢,高于31度旁通打开,你这旁通的意思是不让高温的冷却水通过主机吗?
回复
adingkgb
2011年07月06日 12:04:37
8楼
一般的冷却水温度控制中说的旁通,是指冷却塔处的旁通
也就是冷却水不经过冷却塔直接庞统,维持一定温度
回复
zhangyiwen1980
2011年07月06日 20:09:44
9楼
学习了,学习了
回复
lizhenhua52103202
2011年07月07日 09:48:59
10楼
旁通的意思应该是不让过低温度的冷却水进入主机,避免冷凝压力过低,从而影响蒸发温度
回复
jian2194
2011年07月07日 10:23:15
11楼

同意。

大家说的都差不多是这个意思。
受教。
回复