如果根据规范某卫生间应设局部等电位连接,(设有洗浴设施),而实际上卫生间内没有可以连接的金属物,例如给排水都是PPR管,没有金属的浴盆、脸盆,没有电气设备....并且也不可能装修增加可导电的金属体。(比如学生宿舍自带的卫生间)在这种情况下,大家是怎么做的????1,取消LEB板,不做局部等电位连接。2,保留LEB板,不连任何东西。对1,好像违规。2,形同虚设,浪费材料。不知大家会怎么做?
如果根据规范某卫生间应设局部等电位连接,(设有洗浴设施),而实际上卫生间内没有可以连接的金属物,例如给排水都是PPR管,没有金属的浴盆、脸盆,没有电气设备....并且也不可能装修增加可导电的金属体。(比如学生宿舍自带的卫生间)在这种情况下,大家是怎么做的????
1,取消LEB板,不做局部等电位连接。
2,保留LEB板,不连任何东西。
对1,好像违规。2,形同虚设,浪费材料。
不知大家会怎么做?
2楼
这还真是个问题,不过要是我还得设,把淋浴器的管、地面钢筋连接上,再者说看似不可能改动的不一定代表肯定就不会改动。
回复
3楼
有时按照2的做法做,这样不违规.还有一点就是如2楼所说.
回复
4楼
淋浴器的管一般为铝塑复合管,不是可导电金属管吧!
要么唯一可连就是楼板钢筋!在这种情况下,甲方一般都要求取消。呵呵,我就不好表态了....为难!
回复
5楼
一般还有插座的PE线,这可是要作的.
回复
6楼
有的卫生间可能没有插座,还是比如学生宿舍卫生间,因为太小....
回复
7楼
如果没有插座,我看就没什么必要做了……
回复
8楼
燃气热水器设于卫生间外,卫生间内无插座.....
回复
9楼
怕是淋浴器的混水阀到花洒这段是金属的,距离也不短。
回复
10楼
想请教下,我看很多人都是接PE到LEB上,但是在图籍上却没有表示要接.这个是为什么呢?
回复
11楼
卫生间等电位连接市场上产品较少,我个人认为,完全按图籍做法,很难做到,是否结合实际情况,用BV铜芯线穿管代替扁钢,在每个卫生间内安装86盒1个,铜线端头接一个接线卡
回复