建筑建在坡地上, 挡七米高的悬臂挡墙,挡墙墙趾处挨着桩承台,垂直于屏幕方向是两桩承台, 桩径1米。 挡墙本身算过去没问题。 关键是挡墙的墙趾反力很大,达200Kpa,等于一个堆载. 而且土的摩擦反力会对桩有一个水平推力,按三十度角扩散的话, 推力依然很大。 有一种说法是, 先施工挡墙, 当挡墙和土达到一个平衡, 即挡墙已经达到位移平衡的时候再施工承台和上面的柱。 这样是否可行。 求高手解答。
个人认为可以考虑在挡墙下做一排桩,让竖向力尽可能直接往下传,而不通过扩散角向主楼桩基扩散
回复
3楼
可以抵消一部分竖向力。 但是有两点疑问:1,挡土墙的土推力是靠墙锺处土压力, 还有墙趾处土的反力两个弯矩来平衡的。 墙锺和墙趾是协调变形的,墙趾处对土的反力还是很大。2,如果竖向力抵消了一部分, 那土对墙的推力, 拿什么来抵消, 墙直接就向左滑出去了。我这个是按碎石土和混凝土的摩擦系数0.4来算摩擦力的, 才勉强够。
回复
4楼
可以设计较粗的桩来抵抗水平滑移。同时施工的时候注意桩头钢筋的锚固长度和桩伸入承台的长度,这样就没事了
回复
5楼
楼主没有介绍主体的情况,我这边一般作法是利用建筑挡土,当然基础型式是桩基础,岩石也较浅
回复
6楼
你没说现状。我猜左边那个房子右边是普通砖墙了,没考虑挡土。所以用建筑来挡土不现实了。
现在不只是左边的桩有危险,你的右边的高地坪桩也有风险。
左边房子我不知道他处于什么样的地形上,如果房子左侧还是像右侧的山坡话就麻烦了,只有把右边的房子和填土的位置移开足够的距离才能解决压力差问题,如果地形是平地的话问题不大,顶多就是老房子会向右倾斜一些。对桩影响可控制。
回复
7楼
个人认为,这样做有些冒险,还是要移开足够的距离才能消缓土压力,否则要硬做的话为了保证安全,成本必须得上去。。。
回复
8楼
左右均为新建建筑, 均为五到六层的框架结构。 这个是整个一片坡地建筑。
回复
9楼
用建筑挡土会衍生出许多问题。 首先挡土墙必须在建模之中加进去, 框架结构加入少量剪力墙对整体模型影响极大; 况且PKPM只会按挡土墙自己独立承受土压力计算, 挡土墙会做的很厚,而且不知道对整体模型中其他柱会产生什么影响,只能从概念上加强该层板,并该层所有柱通高加密以考虑不可计算的剪力; 土会传给整个模型无法预计的地震力,没法量化; 桩基抵抗挡土墙的一部分弯矩,布桩困难且结构简图复杂。
回复
10楼
左边再过去还有坡, 不过已经算过去应该是没有问题。 现在就是这个简图中的问题
回复
11楼
这个是超星级酒店, 甲方没有成本控制要求。这挡墙是挪不开了。 从桩入手的话,加大桩径,加大桩箍筋, 应该是可行的。 如果将墙趾和墙锺对土的反力看做是堆载的话, 按桩实际受力截面来算水平承载力, 不知是否可行, 这玩意儿桩受不了那就麻烦大了。
回复