小弟初次接触静压管桩,现在工地试了3根桩,桩的有效长度都达到了要求,桩端也进入了设计要求的持力层深度,但问题是3根桩的终压荷载分别是3200KN,3160KN,2278KN,都超过了设计规定的2200KN的要求。不过这3根桩都是我们设计要求的试压桩,有位老工程师说一般试压桩都会把终压荷载提高。现在我得出的结论是:按照原设计要求,即终压值为2200KN为终压条件。不知道大家有没什么看法!请多多指教!
不知道大家有没什么看法!
请多多指教!
2楼
设计还是比较准确的,与试压结果吻合,不需做设计调整。
回复
3楼
还要考虑极限值和特征值的问题
回复
4楼
终压值的意义:主要为了防止爆桩,其次是防止承载力不足。从防止爆桩角度,没经验时一般取2倍特征值,且不能超过厂家提供的桩身承载力极限值。承载力角度,需要非常有经验的人才能从终压值判断承载力。所以主要意义还是防止爆桩
回复