一幼儿园,共四层,建筑面积约2800平方米,请问按照规范要求需设计消火栓及自动喷淋系统吗,火灾自动报警系统及防排烟需要设计吗?

一幼儿园,共四层,建筑面积约2800平方米,请问按照规范要求需设计消火栓及自动喷淋系统吗,火灾自动报警系统及防排烟需要设计吗?
免费打赏
eyuxiong
2011年06月30日 16:26:07
12楼
不做吧~我们做过更大的幼儿园,三层,都只做了消火栓。
回复
zuoanwf
2011年07月01日 08:39:14
13楼
只做消火栓和自动报警就可。
回复
ls5678
2011年07月01日 09:24:08
14楼
回答得都非常不错:是否上喷淋看总建筑面积,小于3000,不上;是否要室内消火栓,看建筑体积,小于10000不作。
回复
houqingdi1981921
2011年07月01日 14:45:58
15楼
对于7楼的3000平米的说法,大于3000平米的幼儿园也要做喷淋吗?
技术措施上这一条中,不包括幼儿园吧?
对于楼主的问题,我个人认为如果建筑体积不超10000立方,消火栓和喷淋都不用做。
回复
tranney
2011年07月01日 15:51:05
16楼
回复
枫之影
2011年07月01日 17:37:24
17楼

我也没找到大于大于3000平米的幼儿园也要做喷淋,火灾报警总面积大于3000平的要上
回复
bantou10
2011年07月02日 18:27:45
18楼
我们做的都只是设消防卷盘,这个比较实用,消火栓也卡不上
回复
mpb32002
2011年07月02日 22:46:55
19楼
本人做的幼儿园3层的,只设计了消火栓,未设置喷淋,从消防角度考虑,消防卷盘是比较适合的做法,火宅的时候,大人能利用卷盘带领小朋友们自救逃生即可。
回复
夏语冰
2011年07月03日 10:59:41
20楼
祖国的未来全在这里,一定要严格按规范再结合当地实际情况设计
回复
rxza259
2011年07月03日 14:27:30
21楼
只做消火栓,喷淋报警都不用做!