只看楼主

请教各位师傅:无功补偿控制回路的出厂试验应该怎么做?换句话说,怎么模拟让自动补偿控制器自动投切?是在取样互感器上二次侧加电流吗?

请教各位师傅:
无功补偿控制回路的出厂试验应该怎么做?换句话说,怎么模拟让自动补偿控制器自动投切?是在取样互感器上二次侧加电流吗?
免费打赏
zhd102288
2011年06月27日 21:22:15
2楼
补充一句:只是模拟动作试验,不带电容
回复
zhd102288
2011年06月28日 07:07:45
3楼
自己顶一下
回复
houzaixiang
2011年06月28日 09:17:24
4楼
在一些的补偿器上有自动投的,设定好时间,就可以自己运行,不带电容是把空开关了
回复
lhb15252089982
2011年06月28日 13:52:26
5楼
这个设备厂家是知道怎么弄的。哈哈
回复
yikedaocao
2011年06月28日 16:45:04
6楼
有那种模拟电源的啊,可以模拟输出自己所设定的无功功率,功率因数!
回复
c04032106
2011年06月28日 16:47:23
7楼
给控制器输入取样电压,在取样电流回路串联滑动电阻。保持取样电压不变,改变滑动电阻两端的电压,保证电流在1~5A范围变化(无功补偿控制器电流回路一般是5A)。假如这时功率因数是负的话,把取样电压线调相。假如是正的话,而且小于投入门限,电容就会自动投入。投完之后,把取样电流减小,控制器会由于欠流而逐步切除电容。
回复
zhd102288
2011年06月28日 21:19:52
8楼

多谢指点
回复