请教各位师傅:无功补偿控制回路的出厂试验应该怎么做?换句话说,怎么模拟让自动补偿控制器自动投切?是在取样互感器上二次侧加电流吗?
请教各位师傅:
无功补偿控制回路的出厂试验应该怎么做?换句话说,怎么模拟让自动补偿控制器自动投切?是在取样互感器上二次侧加电流吗?
2楼
补充一句:只是模拟动作试验,不带电容
回复
3楼
回复
4楼
在一些的补偿器上有自动投的,设定好时间,就可以自己运行,不带电容是把空开关了
回复
5楼
这个设备厂家是知道怎么弄的。哈哈
回复
6楼
有那种模拟电源的啊,可以模拟输出自己所设定的无功功率,功率因数!
回复
7楼
给控制器输入取样电压,在取样电流回路串联滑动电阻。保持取样电压不变,改变滑动电阻两端的电压,保证电流在1~5A范围变化(无功补偿控制器电流回路一般是5A)。假如这时功率因数是负的话,把取样电压线调相。假如是正的话,而且小于投入门限,电容就会自动投入。投完之后,把取样电流减小,控制器会由于欠流而逐步切除电容。
回复
8楼
多谢指点