做商场时是排烟管在上还是喷淋管在上?
about_hai
about_hai Lv.3
2006年05月18日 17:20:00
来自于通风排烟
只看楼主

在做一工程,甲方要求喷淋管道先做然后再做排烟送风管道,个人认为是否应先做排烟管道,喷淋等管道做在排烟管道下方,一可以减少喷淋管道下支管的翻弯,二是因为层高不是很高喷淋管道与排烟管道贴得较近.若喷淋管道有漏水时不好检修.不知我的想法对否,还是有何要求必须喷淋管道在排烟管道上方,问了下甲方,他只说是常规做法没说什么理由,故请教一下各位老师.

在做一工程,甲方要求喷淋管道先做然后再做排烟送风管道,个人认为是否应先做排烟管道,喷淋等管道做在排烟管道下方,一可以减少喷淋管道下支管的翻弯,二是因为层高不是很高喷淋管道与排烟管道贴得较近.若喷淋管道有漏水时不好检修.不知我的想法对否,还是有何要求必须喷淋管道在排烟管道上方,问了下甲方,他只说是常规做法没说什么理由,故请教一下各位老师.
免费打赏
ardley
2006年05月27日 19:48:42
12楼
我认为还是风管在上的多~
回复
lbj
2006年09月19日 16:03:10
13楼
还是应该根据有无吊顶的情况区别对待,如果有吊顶,应风管在上,水管道检修的次数要多,风管检修的次数少。如果无吊顶,应该水管在上风管在下,自动喷洒基本上是满布,无吊顶喷头要上喷,对层高及美观影响较大。
回复
edilaobai
2006年09月21日 20:23:53
14楼

给水干、支管在排烟管道上,支管平行于排烟管,喷头在排烟管下,喷头喷水保护面积,一定满足规范要求。
回复
bingbing790816
2006年09月22日 14:52:26
15楼
我们设计院做的工程都是风管在上,消防水管在下,干管可以并排走,支是要绕风管走的,先做消防管道,总不能让风管来绕水管走啊,碰到交叉打架处.