做商场时是排烟管在上还是喷淋管在上?
about_hai
about_hai Lv.3
2006年05月18日 17:20:00
来自于通风排烟
只看楼主

在做一工程,甲方要求喷淋管道先做然后再做排烟送风管道,个人认为是否应先做排烟管道,喷淋等管道做在排烟管道下方,一可以减少喷淋管道下支管的翻弯,二是因为层高不是很高喷淋管道与排烟管道贴得较近.若喷淋管道有漏水时不好检修.不知我的想法对否,还是有何要求必须喷淋管道在排烟管道上方,问了下甲方,他只说是常规做法没说什么理由,故请教一下各位老师.

在做一工程,甲方要求喷淋管道先做然后再做排烟送风管道,个人认为是否应先做排烟管道,喷淋等管道做在排烟管道下方,一可以减少喷淋管道下支管的翻弯,二是因为层高不是很高喷淋管道与排烟管道贴得较近.若喷淋管道有漏水时不好检修.不知我的想法对否,还是有何要求必须喷淋管道在排烟管道上方,问了下甲方,他只说是常规做法没说什么理由,故请教一下各位老师.
nky6666
2006年05月18日 18:04:55
2楼
我们一般都是风管在上面
回复
pxyong2008
2006年05月19日 11:39:12
3楼


同意,但是宽度大于1200的风管上面要增加喷淋头的。
回复
hhbox
2006年05月19日 14:26:18
4楼
还是具体情况具体分析,水的管排,排烟口要布置在吊顶,如果风管在上交叉比较厉害!
回复
about_hai
2006年05月19日 17:11:07
5楼
水的管排,排烟口要布置在吊顶,如果风管在上交叉比较厉害
我想喷头同样是要布置在吊顶上,而且喷淋的下支管要翻到风管下面来工程量还是挺大,不过采用那一种方案都是要翻的,只不过是量多量少而已
回复
aionyu
2006年05月21日 17:29:35
6楼
水和风一起合计下,有交叉的再合计,一般都是风管在上,顶面离梁底100安装;喷淋喷头离楼板板底150左右(具体按规范)安装,大概就可以定位置了;注意上下喷头布置的要求.
回复
xiaofengwork
2006年05月23日 12:45:21
7楼
应该风在上,宽度大于1200的风管下面要增加喷淋头的。想必水在下
回复
daniel5885
2006年05月25日 18:18:41
8楼
不用想,肯定是风管在上!哪个书上能写喷淋在上啊! 说个最简单的方法,小管让大管,明白! 而且,风管也是先按,因为喷淋管安装时喷淋头要找风管的放火调节阀!回头你们注意看看就清楚了!
回复
zhangxin135
2006年05月25日 18:43:14
9楼
可不是所有的商场都是作吊顶的
回复
freemanjin
2006年05月27日 02:53:03
10楼
只要符合实际排烟和喷淋系统的功能要求,风、水谁上谁下都可以,这个不向电缆线槽一定要在上面的。
但考虑实际情况,喷头最大间距3.6m,排烟口间最远距离40m,喷淋系统在平面上比排烟系统密集的多。因此安装时先把喷淋管网布在最上层,然后把每个25的末端伸下来接喷头,如果无吊顶的区域碰到排烟管、大梁必须考虑被阻碍的情况即在大风管下加设喷头。
说到喷淋支管翻下来安装麻烦,实际上比起风管或是线槽、电管上下翻,25的支管丝扣连接安装起来已经是所有工种里 最简单的了。一个工人半天可以装一大片。
回复
goodluck_lxf
2006年05月27日 16:58:20
11楼
楼上说得有道理,,赞同
回复

相关推荐

APP内打开