室内设计空气状态 23 ±2 ℃ 40 ±5% 地点:苏州新风量80000 CMH夏天 初湿 如何设计?23 ℃ 40 % 对应的露点温度为8.7℃一般的冰水 7-12 度根本处理不到8.7℃ 即使选低温型的 主机的冰水为 5-10 度也处理不到8.7℃。 有没有那为DX 做过次大风量 低露点的设计?是怎么设计的?
室内设计空气状态 23 ±2 ℃ 40 ±5%
地点:苏州
新风量80000 CMH
夏天 初湿 如何设计?
23 ℃ 40 % 对应的露点温度为8.7℃
一般的冰水 7-12 度根本处理不到8.7℃ 即使选低温型的 主机的冰水为 5-10 度也处理不到8.7℃。
有没有那为DX 做过次大风量 低露点的设计?是怎么设计的?
2楼
用转轮除湿机就行,我们原来做过一个,总风量40000m3/h,新风比为25%,流程是,新风预冷、一次混合、二级冷却、转轮除湿、二次混合、三级冷却,冷媒为7/12度冷冻水
回复
3楼
转轮除湿机 是用 那一家的?
还有什么其他方法吗???
回复
4楼
康迪斯的,蒙特的也可以就是贵了点
回复
5楼
有此空调 的配置及价格吗? 可以说吗?
回复
6楼
我做多乐转轮除湿机,你的项目需要用到,可以讨论一下,邮箱shangfengd@126.com
回复
7楼
3Q
本工程已经竣工!
5度供水温度,把外气处理到8.7℃。
回复
8楼
3Q
本工程已经竣工!
5度供水温度,把外气处理到8.7℃。
您在应用时运行费用是很高的,首先制冷机的效率低,第二温度较低,湿度较高的时候为了除湿不得不开制冷机,能耗很大。
回复
9楼
5度冰水可以得到8.7度的冷风吗?
回复
10楼
用卤水机组不知道可不可以较容易的做到
回复
11楼
据说是 经验 N度水可以把空气处理到 N+3 度出风。
经验而已。
这不是理论可以讨论的 问题。
回复