“大风量”MAU “低露点”(8.7℃)如何设计?
jian2194
jian2194 Lv.7
2006年05月18日 14:06:56
只看楼主

室内设计空气状态 23 ±2 ℃ 40 ±5% 地点:苏州新风量80000 CMH夏天 初湿 如何设计?23 ℃ 40 % 对应的露点温度为8.7℃一般的冰水 7-12 度根本处理不到8.7℃ 即使选低温型的 主机的冰水为 5-10 度也处理不到8.7℃。 有没有那为DX 做过次大风量 低露点的设计?是怎么设计的?

室内设计空气状态 23 ±2 ℃ 40 ±5%
地点:苏州
新风量80000 CMH

夏天 初湿 如何设计?

23 ℃ 40 % 对应的露点温度为8.7℃
一般的冰水 7-12 度根本处理不到8.7℃ 即使选低温型的 主机的冰水为 5-10 度也处理不到8.7℃。
有没有那为DX 做过次大风量 低露点的设计?是怎么设计的?
nky6666
2006年05月18日 18:03:05
2楼
用转轮除湿机就行,我们原来做过一个,总风量40000m3/h,新风比为25%,流程是,新风预冷、一次混合、二级冷却、转轮除湿、二次混合、三级冷却,冷媒为7/12度冷冻水
回复
jian2194
2006年05月26日 13:14:01
3楼
转轮除湿机 是用 那一家的?
还有什么其他方法吗???
回复
nky6666
2006年05月26日 13:32:49
4楼
康迪斯的,蒙特的也可以就是贵了点
回复
jian2194
2006年05月26日 21:54:14
5楼
有此空调 的配置及价格吗? 可以说吗?
回复
shangfengdong
2008年05月13日 18:11:10
6楼
我做多乐转轮除湿机,你的项目需要用到,可以讨论一下,邮箱shangfengd@126.com
回复
jian2194
2008年05月16日 17:24:51
7楼
3Q
本工程已经竣工!
5度供水温度,把外气处理到8.7℃。
回复
shangfengdong
2008年05月29日 11:07:03
8楼
3Q
本工程已经竣工!
5度供水温度,把外气处理到8.7℃。
您在应用时运行费用是很高的,首先制冷机的效率低,第二温度较低,湿度较高的时候为了除湿不得不开制冷机,能耗很大。
回复
zjdzjd223600
2008年05月30日 19:22:06
9楼
5度冰水可以得到8.7度的冷风吗?
回复
crj1314520
2008年05月31日 09:44:57
10楼
用卤水机组不知道可不可以较容易的做到
回复
jian2194
2008年05月31日 11:54:48
11楼
据说是 经验 N度水可以把空气处理到 N+3 度出风。
经验而已。
这不是理论可以讨论的 问题。
回复

相关推荐

APP内打开