电缆截面积的计算
xnczp
xnczp Lv.2
2006年05月17日 23:30:40
只看楼主

请教一个菜鸟问题,3相配电电缆截面积怎么计算?

请教一个菜鸟问题,3相配电电缆截面积怎么计算?
免费打赏
billyxyzk
2006年05月18日 06:40:22
2楼
查表
回复
diangong1118
2006年05月18日 09:22:32
3楼
型 号 VV VLV
额定电压(KV) 0.6 / 1 6 / 10
土壤热阻系数 ρT=0.8 ρT=1.0 ρT=1.2 ρT=1.5
敷设方式 明 敷 土壤中穿管直敷 明 敷
导体工作温度(°C) 70

环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
4 35 26 32 25 30 23 36 29 34 27 32 25 30 24 - - - - - -
6 43 33 40 31 37 29 45 38 43 35 40 34 38 31 - - - - - -
10 60 45 56 42 52 39 60 46 57 43 54 41 51 38 63 48 59 45 55 42
16 75 59 70 55 65 51 76 60 72 57 69 54 64 51 82 63 77 59 71 55
25 100 77 94 72 87 67 100 79 94 75 89 71 84 67 106 83 99 78 92 72
35 121 95 113 90 105 83 122 96 115 90 109 86 102 81 127 100 119 94 110 87
50 150 121 140 113 130 105 150 115 135 107 131 100 121 93 155 121 146 113 135 105
70 184 150 173 140 160 130 186 142 172 131 162 123 150 114 190 150 178 140 165 130
95 224 178 210 167 195 155 221 173 205 160 193 150 178 139 230 178 216 167 200 155
120 265 207 248 194 230 180 253 195 234 180 220 169 204 157 265 207 248 194 230 180
150 305 236 286 221 265 205 283 221 262 205 244 191 225 176 305 234 286 221 265 205
185 345 270 324 254 300 235 314 248 291 230 271 213 250 198 345 270 324 254 300 235
240 408 316 383 297 355 275 367 288 340 267 316 248 292 230 408 316 383 297 355 275

(表格数据来自华北标办92DQ1:1-64)
回复
green97
2006年05月18日 09:26:42
4楼
可以查阅工业与民用配电设计手册
回复
jzx0476
2006年10月25日 20:59:03
5楼

就3相吗?
没有n线或者pe线