采暖管道室外固定支架应该如何设定

采暖管道室外固定支架应该如何设定
xd-xdcad
2006年06月09日 09:32:16
2楼
找一份标准图集,根据受力大小确定即可
回复
liuyangkee
2006年06月09日 13:16:45
3楼
30米到40米 一个
回复
shigu
2006年06月09日 14:39:29
4楼
固定支架还是重要的部件。
尤其是高温大管径。
需要计算管子的推力和支架的结构。
回复
roamer
2006年06月09日 16:23:25
5楼
估算推力,参考国标图集R412选用
回复
ghhghh2005
2006年09月05日 11:19:58
6楼
估算推力,参考国标图集R413和R414选用
回复
空01
2006年09月05日 14:05:43
7楼
查《动力管道设计手册》,机械出版社
回复
喋血东京
2006年09月05日 21:12:28
8楼

动力手册?
回复
hujiagang
2006年09月06日 14:14:43
9楼
首先根据(集中供热设计手册)中公式计算过渡段长度,即固定支架见距离,一般比较大!!再校和手册中一个固定支架最大间距的表!!!取二者小值!!!确定其距离。二、看是埋地安装还是架空安装,选择不同公式,计算其推力!!!有了推力查图籍!!选择合适的固定支架!!!但埋地安装图籍管径不是很全!最小管径大于DN50,使用不是很方便!!!
回复
somebody665
2006年09月06日 16:17:15
10楼


好像不对头吧?

先得看是多大的管径,管道外是否有保温,等等等等。
此外,还要看管道的输送介质~~~主要是温度。
介质温度较高的,还要计算热伸长量。
回复
somebody665
2006年09月06日 16:17:52
11楼
支架的类型一般有两种。
一种是固定支架,一种是滑动支架。
其制作和安装都有不同的要求。
安装在伸缩器(胀力)两端的支架还要特殊的要求!