项目简介
南通医 学中心一期(南通大学附属医院新院区)
本项目新院区总占地面积281亩,总建筑56.6万平方米,地下室约14万平米, 容纳床位2500张,分三期建成。已经开工的一期工程包括门急诊、医技、住院楼等。本项目为中建八局总承包建设有限公司总承包,依托BIM技术+综合支吊架技术配合设计,由中建八局总承包建设有限公司、南通装配式建筑与智能结构研究院、 智聚装配式绿色建筑创新中心南通有限公司进行地下室机电管线安装。装配式综合支架设计及施工范围按区域划分:B1~B2层地下室(不包括平疫结合楼),涉及施工建筑面积约12.4万平米。
本项目采用 BIM+ 装配式成品支架技术,每一套支吊架均包含了平面图与大样图,基于 BIM 技术采用 Revit 与 Cad 结合设计,根据管线的不同受力状态由注册结构工程师进行结构验算审核。 13 万平米地下室总计大样图出图 12000 个,总计处理支架 20000 副。
与传统方案对比,本项目采用BIM+装配式成品支架技术,而装配式成品支架与传统支架的主要区别在于材料。由下图可见,装配式支吊架采用铝镁锌合金槽钢,区别于普通角铁,无需后期进行防腐处理,可有效节约人力。
从最终成品来看,装配式支架排布更整齐,视觉上更加整齐美观。同时,对比传统支架后期使用空间的净高可以提高100-300mm。
本项目基于 BIM 技术采用 Revit 与 Cad 结合设计,本院注册结构工程师根据管线的不同受力状态进行结构验算审核,保证施工的安全性与经济性。
本项目走廊区域管道系统多,管综复杂,且吊顶两侧有35cm*20cm的灯槽,机电(含支吊架)可施工高度范围为1.4m;因此,在设计阶段,我院将局部管道移位设置在其他房间,各管线系统尽量贴梁底上下布置,后期在施工过程中考虑成品支吊架安装,满足施工要求。
为节约管道空间,我院共设计了两种系统方案。
吊顶降低26cm,风水电上下共架。
吊顶降低11cm,同时走廊两侧墙体往两边挪动17cm,风水电左右共架。
针对功能重要、管线复杂的设备机房(环控机房、冷水机房、环控电控室、消防泵房等),在综合考虑安装可行、检修方便、功能完整、合理美观等诸多因素的基础上,本项目实行对机房内的管线没备布置进行支吊架深化设计,从而达到降本增效、提升品质的目的。
原设计模型中机房内水泵放置在门前,挡住人行通道,且无检修通道空间,现对设备管线及支吊架进行重新排布,空出门前人行通道。下图展示了本项目的优化前后对比。
优化前
优化后
原投标清单传统支架用钢量约为 300 吨,装配式综合支吊架采优化传统支吊架安装方案,用钢量约为 260 吨,目前地下室二层已完成施工,现场用钢量约 133 吨,用钢量节约 10% ;
采用装配式支架的设计,可以实现施工管理标准化、流水作业,减少管理矛盾;
装配式综合支吊架采优全装配化施工,无需焊接,施工更为快捷,施工工期周期减少 20% 。本项目地下室建筑面积 12.4 万平米,计划工期 6 个月, 10 月 8 日材料及安装班组进场, 11 月 10 日已安装完成 4 万平米, 12 月 20 日已完成 6.5 万平米支吊架安装,较计划节点工期节约 1 个月。
本项目采用BIM+装配式成品支架+抗震支架一体化的设计,这种创新的设计理念为建筑行业带来了全新的发展方向。在这个项目中,我
院团队不仅参与了设计阶段,还在施工过程中全方位协助,直至最终验收阶段。
通过采用装配式成品支架和抗震支架一体化设计,我们成功地节省了支吊架用钢量的10%,并且在支架专项综合建造成本上实现了8%的节省。这不仅使得项目的成本大大降低,同时也提高了施工效率和质量。